各位大佬
      C级背景下的A级设备,如:生物安全柜、称量罩、层流罩等在关机状态,设备舱体内是C级环境,那在开机运行通风多久后可以达到A级状态?与舱体体积有关系吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-14 10:15:02 | 显示全部楼层
与风速有关,里面是平流,按一般的来说,基本是2.3秒就可以了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-14 10:21:07 | 显示全部楼层
超大的榴莲 发表于 2024-9-14 10:15
与风速有关,里面是平流,按一般的来说,基本是2.3秒就可以了。

风速不通常都是0.36~0.54吗?也有些工作台是在0.2~0.5之间,A级设备风速在这区间不是正常的吗

点评

没问题。风速在哪里摆着,工作台的高度在哪里摆着,又是平流,你问多久可以到A,高度/风速 就是时间。我说的有歧义吗?  详情 回复 发表于 2024-9-14 10:23
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-14 10:23:56 | 显示全部楼层
Xvg8i4gis 发表于 2024-9-14 10:21
风速不通常都是0.36~0.54吗?也有些工作台是在0.2~0.5之间,A级设备风速在这区间不是正常的吗

没问题。风速在哪里摆着,工作台的高度在哪里摆着,又是平流,你问多久可以到A,高度/风速   就是时间。我说的有歧义吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-14 10:33:34 | 显示全部楼层
这个应该基于你自己的检测、验证。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-14 10:43:09 | 显示全部楼层
超大的榴莲 发表于 2024-9-14 10:23
没问题。风速在哪里摆着,工作台的高度在哪里摆着,又是平流,你问多久可以到A,高度/风速   就是时间。 ...

已理解,多谢老师解答
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-9-14 10:43:26 | 显示全部楼层
自净个几分钟就好了
具体时间可以自己验证一下
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-14 10:43:32 | 显示全部楼层
4616451 发表于 2024-9-14 10:33
这个应该基于你自己的检测、验证。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-2 22:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表