[生产设备] 立式蒸汽灭菌器压力表和安全阀计量

[复制链接]
药徒
发表于 2024-11-12 10:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家立式蒸汽灭菌器压力表和安全阀都是怎么计量的,备用一套更换计量吗,拆换好麻烦呀
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-12 11:00:25 | 显示全部楼层
压力表拆卸检定,安全阀不需要
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-12 11:17:50 | 显示全部楼层
拆卸麻烦吗?
我认为 拆卸不麻烦(你要觉得麻烦,可以让设备部的维修人员,来帮你拆),  麻烦的是使用部门要留出送检的时间段来。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-11-12 11:22:31 | 显示全部楼层
直接出证书不麻烦            
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-12 11:29:16 | 显示全部楼层
linchk 发表于 2024-11-12 11:17
拆卸麻烦吗?
我认为 拆卸不麻烦(你要觉得麻烦,可以让设备部的维修人员,来帮你拆),  麻烦的是使用部 ...

是的,为了节省时间直接搞了两套轮着计量更换
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-12 11:31:17 | 显示全部楼层

为了安全点还是拆了计量,直接买了一套,花公司钱
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-12 11:50:08 | 显示全部楼层
压力容器上的压力表和安全阀属于强检

点评

压力表是强检,最好用一备一,检定的周期比较长,送检单位多,检定人员少;安全阀是年检,这个是要花钱的,自己联系核实的年检单位,快的话当天就可以回来  详情 回复 发表于 2024-11-12 14:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-12 14:08:50 | 显示全部楼层
子枫 发表于 2024-11-12 11:50
压力容器上的压力表和安全阀属于强检

压力表是强检,最好用一备一,检定的周期比较长,送检单位多,检定人员少;安全阀是年检,这个是要花钱的,自己联系核实的年检单位,快的话当天就可以回来
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-12 14:38:37 | 显示全部楼层
路过进来看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-12 14:42:44 | 显示全部楼层
用一套,备一套。两套不要同时送检
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-15 17:12:09 | 显示全部楼层
我想知道谁家安全阀能当天回得来的啊?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-27 22:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表