蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 455|回复: 29
收起左侧

[空调系统] 水冷空调的毛病

[复制链接]
药徒
发表于 2025-1-21 10:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
水冷空调送水管上面会有冷凝水,冷凝水聚集了就会滴落,夏天特别明显,能滴落很多水,水管外面有保温层,不知道是不是保温层破损的原因,不知道你们有没有遇到这样的问题呢,要怎么解决呢
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-1-21 10:04:02 | 显示全部楼层
修复保温层。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-1-21 10:06:17 | 显示全部楼层
保温没做好就会这样、把保温重新做一下就好了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-1-21 10:09:39 | 显示全部楼层
八档丶电风扇 发表于 2025-1-21 10:06
保温没做好就会这样、把保温重新做一下就好了

水管部分中间设有滤芯,这个还需要定期清理,这一部分的管道保温就不太好,

点评

包起来、定期清理怎么也是三四个月吧、拆开清理完重新包(我们是自己维修部门可以包才这么干,如果找外面的人做可能会比较贵)  详情 回复 发表于 2025-1-21 10:32
回复

使用道具 举报

发表于 2025-1-21 10:27:30 | 显示全部楼层
需要把保温修复好,然后再观察是否管用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-21 10:31:51 | 显示全部楼层
过滤器清理了,对应位置再包一层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-1-21 10:32:07 | 显示全部楼层
重启zi3 发表于 2025-1-21 10:09
水管部分中间设有滤芯,这个还需要定期清理,这一部分的管道保温就不太好,

包起来、定期清理怎么也是三四个月吧、拆开清理完重新包(我们是自己维修部门可以包才这么干,如果找外面的人做可能会比较贵)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-21 10:32:20 | 显示全部楼层
保温效果不行
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-1-21 10:33:21 | 显示全部楼层
百一友 发表于 2025-1-21 10:27
需要把保温修复好,然后再观察是否管用

保温没有做到全部封闭,有些地方有裸漏的部分,感觉影响比较大
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-1-21 10:34:39 | 显示全部楼层
墨闻 发表于 2025-1-21 10:31
过滤器清理了,对应位置再包一层

因该是要这样操作,之前清理了就不管了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-21 10:40:32 | 显示全部楼层
这个我可是相当拿手了,一年报修12次,随时都在滴。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-1-21 10:43:55 | 显示全部楼层
ink 发表于 2025-1-21 10:40
这个我可是相当拿手了,一年报修12次,随时都在滴。

这方面那你是前辈
维修人员脑袋都要炸了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-21 11:23:19 | 显示全部楼层
重启zi3 发表于 2025-1-21 10:43
这方面那你是前辈
维修人员脑袋都要炸了

前期冷水管里面全是凝胶,加溶解剂,缓解
中期更换保温层或增加保温层,还是缓解
后期更换大口径冷水管,待明年夏天验证结果
现在楼上制水室浸水
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-1-21 13:05:05 | 显示全部楼层
ink 发表于 2025-1-21 11:23
前期冷水管里面全是凝胶,加溶解剂,缓解
中期更换保温层或增加保温层,还是缓解
后期更换大口径冷水管 ...

十八般武艺全都上了
回复

使用道具 举报

发表于 2025-1-21 13:09:38 | 显示全部楼层
管道全部涂刷胶贴合严实的话不会由冷凝水的,还是保温间隙过大
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-1-21 13:11:46 | 显示全部楼层
冬天的橦瑶 发表于 2025-1-21 13:09
管道全部涂刷胶贴合严实的话不会由冷凝水的,还是保温间隙过大

确实有间隙,不然也不会积水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-21 13:13:50 | 显示全部楼层
在下面放个水桶,接着
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-21 13:15:06 | 显示全部楼层
说实话,这事是不可避免的。
重新弄保温层
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2025-1-21 13:19:18 | 显示全部楼层
水冷空调送水管出现冷凝水聚集滴落的情况较为常见,可能由保温层破损原因导致,也可能有其他因素,以下是相关分析及解决办法:

可能原因

保温层破损:保温层若有破损、裂缝或老化,空气里的水汽遇低温水管易在破损处凝结成水滴。
保温层厚度不足:若保温层厚度不够,难以有效阻隔热量传递,水管表面温度过低,使周围水汽大量凝结。
管道安装问题:管道安装不规范,如坡度不合理、存在局部凹陷,导致冷凝水无法顺利排走而聚集。
环境湿度大:夏天空气湿度高,水汽含量大,即使保温层正常,也可能因温差使水汽在水管表面凝结。

解决办法

检查并修复保温层:仔细查看保温层,对破损、裂缝处用保温材料修补,老化严重的部分重新包裹保温层,确保接缝处密封良好,可使用胶带或密封胶加固。
增加保温层厚度:经计算或评估,若保温层厚度不够,在原保温层外再加一层保温材料,提高保温效果。
调整管道安装:检查管道坡度和走向,确保冷凝水可流向排水点,有局部凹陷或堵塞的地方及时修复疏通。
降低环境湿度:在条件允许的地方,用除湿设备降低空气湿度,减少水汽凝结可能性。若因送风量不足使局部空气流通差导致湿度高,可适当增加送风量。
安装冷凝水收集装置:在难以彻底解决冷凝水问题的位置下方安装冷凝水收集槽或托盘,将滴落的冷凝水收集后统一排放。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-1-21 15:41:17 | 显示全部楼层
言师 发表于 2025-1-21 13:13
在下面放个水桶,接着

这是个不太好的办法
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 19:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表