蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 279|回复: 15
收起左侧

[空调系统] 压差

[复制链接]
发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净空调运行时,开门压差表归零,为什么空调停机了此压差表却不归零了呢?

点评

压差表病了  发表于 6 天前
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
压差表校验合格吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
拿个螺丝刀
扭一扭
回复

使用道具 举报

药生
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
大概率压差表不合格
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
应该校验压差表了
   
回复

使用道具 举报

药士
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
开门压差表归零?直接停空调,压差表不归零?拿手持的压差计对一下不就知道了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
哈哈哈,压差计就这么顽皮吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
一般区空调停了么?  
回复

使用道具 举报

发表于 6 天前 | 显示全部楼层
洁净空调运行的时候,对非洁净区会有一定的压力差,在相同条件(洁净区内)开门压差为0说明在此时两个房间不存在压力差,但是对于外界还是有压力差的。当洁净空调关闭的时候,外界压力和室内压力持平,这个时候洁净区的压力表有一定的压力值,所以压差表回不到0 吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
可能原因
1.压差表问题
2.除了洁净空调以外,是不是还有别的送风或者排风
回复

使用道具 举报

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
1.压差表本身原因;
2.压差表盒没有密封好
3.压差表接管泄露
回复

使用道具 举报

药生
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
首先压差表没有问题,是人为的看到开门时压差表不归零然后调成了0.这个是问题的表面原因
实际原因是压差表盒的问题,你这种情况一定是有压差表盒的,因为压差表盒憋压,导致开门不归零,所以才有人去调指针
所以也才会出现关机不归零
解决方法就是关机后调0.这个状态一定是0,然后排除压差表格憋压的问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
这种情况是存在的,空调机组开启时,洁净区对外的绝对压力一般大于30帕,空调机组关闭后,这个压力不会马上卸掉,会有一定的压差。
回复

使用道具 举报

发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
可能是空调系统的问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-7 19:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表