蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 256|回复: 7
收起左侧

停产期

[复制链接]
发表于 昨天 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各公司针对停产期,空调、纯水系统是否关停机如何定义
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 13:07 | 显示全部楼层
分为一周,一个月、一季度、半年、一年以上进行管理规定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 14:05 | 显示全部楼层
空调、纯化水停机7天以上,再开机做全性能检验合格后,方可使用。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 昨天 14:17 | 显示全部楼层
在药学和医疗器械领域,停产期空调与纯水系统关停机定义通常如下:

### 空调系统
若企业完全停止生产活动,且预计较长时间(如数月)无生产任务,一般会考虑关停空调系统。但需注意,关停前应确保生产区域清洁、消毒等符合要求,防止微生物滋生等问题影响后续生产。若有短期暂停生产但仍有物料储存等情况,可能需保持空调部分运行以维持环境温湿度等条件。

### 纯水系统
当停产且无纯水使用需求时可关停。不过,关停前要对系统进行适当维护,如清洗、消毒等,防止系统内滋生细菌等污染物。若停产期间有少量纯水用于设备维护等特殊情况,可根据实际需求决定是否保持部分运行或间歇运行。具体操作应遵循企业内部规程及药品、医疗器械相关质量管理要求,同时参考《药品生产质量管理规范》《医疗器械生产质量管理规范》等法规中对生产环境控制的要求。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 昨天 14:47 | 显示全部楼层
机智鼠 发表于 2025-5-8 14:17
在药学和医疗器械领域,停产期空调与纯水系统关停机定义通常如下:

### 空调系统

目前,我们定义,有生产任务时空调系统正常模式;无生产任务按低频送风运行;但我们处于系列验证后,注册报批阶段,生产任务很少,空调天天运转,能耗相当之高
回复

使用道具 举报

药士
发表于 昨天 14:57 | 显示全部楼层
规定好重启需要做的工作就好了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 16:20 | 显示全部楼层
CXLe13 发表于 2025-5-8 14:05
空调、纯化水停机7天以上,再开机做全性能检验合格后,方可使用。

所有用水点,都做化学和微限,可是个大工程   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 16:55 | 显示全部楼层
crook 发表于 2025-5-8 16:20
所有用水点,都做化学和微限,可是个大工程

前期,没有数据支撑没有办法,后期可以总出、总回、最远端、精洗出水口做全性能检验
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-9 01:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表