蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2270|回复: 6
收起左侧

[其他] 求助:蒸汽吸收式溴化锂制冷机不制冷

[复制链接]
药徒
发表于 2013-4-19 21:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我公司目前使用的大连三洋生产的蒸汽吸收式溴化锂制冷机出现故障,主要体现不制冷现象,就各位蒲友帮忙分析一下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-21 14:23:28 | 显示全部楼层
溴化锂吸收式制冷机工作原理、特点及相关产品参数
    溴化锂吸收式制冷机工作原理:溴化锂吸收式制冷机是以溴化锂溶液为吸收剂,以水为制冷剂,利用水在高 真空下蒸发吸热达到制冷的目的。为使制冷过程能连续不断地进行下去,蒸发后的冷剂水蒸气被溴化锂溶液所  吸收,溶液变稀,这一过程是在吸收器中发生的,然后以热能为动力,将溶液加热使其水份分离出来,而溶液  变浓,这一过程是在发生器中进行的。发生器中得到的蒸汽在冷凝器中凝结成水,经节流后再送至蒸发器中蒸发。如此循环达到连续制冷的目的。
   
   溴化锂吸收式制冷机的特点
  一、优点
  (一)以热能为动力,电能耗用较少,且对热源要求不高。能利用各种低势热能和废汽、废热,如高于20kPa(0.2kgf/cm2)表压饱和蒸汽、高干75℃的热水以及地热、太阳能等,有利于热源的综合利用。具有很好的节电、节能效果,经济性好。
  (二)整个机组除功率很小的屏蔽泵外,没有其他运动部件,振动小、噪声低、运行比较安静。
  (三)以溴化锂溶液为工质,机器在真空状态下运转,无臭、无毒、无爆炸危险、安全可靠、无公害、有利于满足环境保护的要求。
  (四)冷量调节范围宽。随着外界负荷变化,机组可在10%~100%的范围内进行冷量的无级调节。即使低负荷运行,热效率几乎不下降,性能稳定,能很好适应负荷变化的要求。
  (五)对外界条件变化的适应性强。如标准外界条件为:蒸汽压力5.88 X 105Pa(6kgf/cm2)表压,冷却水进口温度32℃,冷媒水出口温度10℃的蒸汽双效机,实际运行表明,能在蒸汽压力(1.96~7.84) X 105Pa(2.0~8.0kgf/cm2)表压,冷却水进口温度25~40℃,冷媒水出口温度5~15C的宽阔范围内稳定运转。
  (六)安装简便,对安装基础要求低。机器运转时振动小,无需特殊基础,只考虑静负荷即可。可安装在室内、室外、底层、楼层或屋顶。安装时只需作一般校平,按要求连接汽、水、电即可。
  (七)制造简单,操作、维修保养方便。机组中除屏蔽泵、真空泵和真空间等附属设备外,几乎都是换热设备,制造比较容易。由于机组性能稳定,对外界条件变化适应性强,因而操作比较简单。机组的维修保养工作,主要在于保持其气密性。
二、缺点
  (一)在有空气的情况下,溴化锂溶液对普通碳钢具有强烈的腐蚀性。这不仅影响机组的寿命,而且影响机组的性能和正常运转。
  (二)机组在真空下运行.空气容易漏入。即使漏入微量的空气,也会严重地损害机组的性能。为此,制冷机要求严格密封,这就给机器的制造和使用增添了困难。
  (三)机组的排热负荷较大,因为冷剂蒸汽的冷凝和吸收过程均为排热过程。此外,对冷却水的水质要求也比较高,在水质差的地方,使用时应进行专门的水质处理,否则将影响机组性能的正常发挥。
     
溴化锂吸收式制冷机与电制冷空调机组的比较(一)
----摘自《全国暖通空调制冷1996年学术年会论文集》P435-437页
  对溴化锂吸收式制冷机与其它制冷机进行比较研究,认为:在一些特定场合(如高温环境)大型集中式中央空调设计中,选用溴化锂吸收式机组是利大于弊的;而在现有的条件下:电力取消电力增容费、螺杆式压缩机CNC加工技术的提高、螺杆机能量调节技术的成熟及配备先进的自动化控制技术等,其螺杆式机组的优越性显现出来,其螺杆式机组逐步在取代溴化锂吸收式制冷机,从一些溴化锂吸收式制冷机生产厂家逐步在开发、推广螺杆式机组的实际情况可以得到说明。下面将从如下方面加以说明:一、冷水机组的能耗分析
1、冷水机组的选择
  从循环效率来看:在压缩式冷水机组中,当以螺杆式和离心式机组为高,它们的单位制冷量能耗一般都在0.2Kw~0.22Kw。它们的节能型机组的单位制冷。溴化锂吸收式制冷机组的实际循环效率COP值为1.0~1.2左右。(工作条件一致:冷水进出口温度为 2/12冷却水进出口温度为30/35℃)
   目前国际上公开的不同制冷机的投资估算价格,依照国际价格,单机容量在1400KW以内的制冷系统,可选用螺杆机组;而单机容量在2000KW的制冷系统,采用离心式机组较为经济;吸收式制冷机组的价格平均为离心式机组的2倍左右。国内的情况有所不同,在单机容量相同的情况下,溴化锂吸收式制冷机组的价格略为离心式机组组的1.5倍左右.压缩式机组如采用新型替代工质(如R134a或R123等),其价格将有所提高。
2、各机组能耗及一次能源消耗分析。
  在冷水机组中,人们惯于选用的机组是离心式、螺杆式及溴化锂吸收式三类机组。
  表1中例举了在相近制冷量下的三类国产机组的型号、制冷量及它们的能耗。
表1 各类制冷系统的部分参数
机型        型号        制冷量(KW)        电机输出功率(KW)        蒸汽耗量(kg/h)        辅助设备耗量(KW)        生产厂家
溴化锂吸收式制冷机组        1150        1160        ---        1550        5.5        开利
螺杆式制冷机        MWF200L-W        1160        250        ---        ---        开利
  注:冷却水进口温度32℃,冷冻水出口温度7℃
  为了能够准确的评价制冷机组的节能效果,我们采用单位制冷量所需消耗一次能源(标煤)来作为标准、由于我国电能绝大多部分是火力发电厂生产的,所以无论是吸收式制冷机所耗的蒸汽量,还是压缩式机组所耗的电量,均可以折算成标煤耗量。
  在一般情况下,我国平均用电煤耗为 0.47Kg/KWh (考虑了10%的输电损失),将供所折合成煤耗为:每公斤蒸汽耗煤为0.12kg/kg,这样,可以计算出上述三类制机的单位制冷量煤耗
  如表2中所列。
表2 各类制冷机的单位制冷量煤耗
机 型        溴化锂吸收式制冷机        螺杆式制冷机
用电煤耗(kg/kw/h)        2.23 ×10-3        1.07 ×10-1
用汽煤耗(kg/kw/h)        1.06 ×10-1        ---
合计        1.62×10-1        1.07 ×10-1
  以上的吸收式制机如用单独的锅炉来提供蒸汽,认为锅炉效率为80%.
  从上表中可以看出:吸收式制冷机的单位制冷量煤耗是螺杆式制冷机的1.5倍,因此,从一次能源消耗来看,吸收式制冷机不是利用余热制冷,而是采用和单独的锅炉来提供蒸汽的话,这类制冷机是完全不节能的。
二、各类制冷机的经济性分析
  对于各类制冷机的经济性分析,主要是只在相同的条件下,对其初投资及其运行费用进行技术济比较,我们仍以上述的三个制冷机为例进行比较,由于所列三个制冷机的制冷量不完全相同,所以为了能够正确的对它们进行评价,我们采用单位制冷量的费用作为衡量标准,在计算中考虑到电力增容费(单路供电以450元/KW计算,双路供电加倍),则各个制冷机单位制冷量的初投资见表3
表3 各类制冷机的单位制冷量初投资
机型        制冷系统费用(元/KW)        电力增容费用(元/KW)        合计(元/KW)
                单路供电        双路供电        单路供电        双路供电
吸收式制冷机        1944        5        10        1949        1954
螺杆式制冷机        1512        103        206        1615        1718
  注:各路系统所用于供热设备的投资暂不计。
  由表3可以看出:在不计算吸收式制冷机的供热系统投资的情况下,由于吸收式制冷机的金属耗量大,结构复杂,所以其单位制冷量的初投资必然比较大,大约是离心式的1.3倍(针对单路供电而言)。在计算运行费用时,主要是考虑各机组的用电费用和供热费用,其它的一些费用(如:维护费和折旧费等)暂且忽略.由于各地的电和煤的价格不同,现暂定电价为0.5元/KWh,标煤的价格为350元/t,油的价格为2元/L,设燃料费用占总供热费用的75%.经计算所得的各个机组的单位制冷量运行费用如下表:
表4 各类制冷机的单位制冷量运行费用
机型        吸收式制冷机        螺杆式制冷机
        燃煤        燃油       
用电费用,元/KW.Y        5.93        283.83
供热费用,元/KW.Y        187.06        449.70        ---
合计        192.99        455.63        283.83
  注:各机组的全年运行时间为2500h.
  由上表可得:采用燃煤的溴化锂吸收式制冷机组的单位制冷量的年运行费用较其它机组便宜,但是,由于多数地区环保的限制,溴化锂制冷机组多采用燃油锅炉加热,这样其单位制冷量的年运行费用就大大地提高了,约为离心式机组的1.9倍,约为螺杆式机组的1.6倍,当然,各地的煤、油和电的价格不尽相同,但是其基本情况应类似。
三、结论
  由上述对各类制冷机的典型例子的单位制冷量运行费用和初投资的分析,可以看出:运用单独设立油供热系统的溴化锂吸收式制冷机组相对于其它机组来说并不经济。
溴化锂吸收式制冷机与电制冷空调机组的比较(二)
-----摘自《制冷与空调工程设计手册》及《供热通风设计手册》
类别        压缩式        吸收式
        半封闭螺杆式        蒸汽式或热水式        直燃式
动力来源        以电能为动力        以热能为动力
制冷剂        R22        溴化锂
工作原理        螺杆式制冷压缩机是一种工作容积作回转运动的容积型制冷压缩机。        溴化锂吸收式制冷机是以溴化锂为吸收剂,以水为制冷剂,通过水在低压下蒸发吸热而进行制冷的。
特点        * 螺杆制冷压缩机结构紧凑,体积小、重量轻、没有气阀等易损件.因而运转可靠性高,维护管理简单。* 一般螺杆制冷压缩机均向工作腔喷油,因而使排气回气温度低,单级压缩比大,容积效率高。* 它有滑阀调节装置,可进行空载启动,启动电流小,对供电电网的冲击小。机组能实现无级能量调节。        * 制冷剂为水,而水是在高真空的情况下蒸发,其真空度是靠澳化银溶液不断吸收蒸发的水份而保持的。* 发生器通过加热 溴化锂稀溶液,使该溶液得到浓缩后又回到吸收器使用,故溴化锂吸收式制冷必须具备热源。一般宜用在有廉价的燃料。热源和废热的场合。* 冷却水用量比压缩式制冷机大。* 设备体积大,耗用金属多,故设备价格偏高。* 溴化锂溶液对于金属,特别是黑色金属,在接触空气的情况下具有强烈的腐蚀性,* 故一定要保证设备的良好密封性能,并对腐蚀问题给予特别的重视,一般在溴化锂溶液中,添加格酸银和氢氧化铝作为缓蚀剂。
主要优点主要优点        * 与活塞式相比,结构简单,运动部件少,无往复运动的惯性力,转速高,运转平稳,振动小。机组重量轻。* 单机制冷量较大,由于缸内无余隙容积和吸、排气阀片,因此具有较高的容积效率。单级活塞式压缩比通常不大于10,且容积效率随压缩比的增加急剧下降,而螺杆式容积效率高,压缩比可达10,且容积数家的变化不大。COP值高;* 螺杆式易损件少,零部件仅为活塞式的十分之一,运行可靠,易于维修;* 对湿压缩不敏感,无液击危险,制冷量可通过滑阀进行无级调节;* 制冷剂R22的制冷机产品,危害臭氧层的程度低,温室效应小。        * 加工简单、操作方便,制冷量调节范围大,可实现无级调节* 运动部件少,噪声低、振动小。溴化锂溶液无毒,对臭氧层无破坏作用* 热水式蒸汽式对能源要求不高,可利用余热、废热及其他低品位热能。
主要缺点        * 单机容量比离心式小;* 要求加工精度和装配精度高。        * 使用寿命比压缩式(即螺杆式、活塞式)短。* 耗汽量大,热效率低。热力系数单效为0.6左右、双效。* 如果专门修建锅炉、或扩害以回供制冷机的低位能蒸汽(降压使用)有时一次投资虽然比较合算,但是按热力学有效能理论,从能源的利用角度出发是不合理的,因为肥料回烧所产生的是高温位能量。把高温位的蒸汽热能先经过燃烧机进行热电转换,变成高品位热能,把剩余的低温位热回再提供吸收式制冷机利用,即按质供应较为合理。* 在有空气的情况下,溴化锂溶液对普通碳钢具有强烈的腐蚀性。这不仅影响机组的寿命,而且影响机组的性能和正常运转。* 机组在真空下运行.空气容易漏入。即使漏入微量的空气,也会严重地损害机组的性能。为此,制冷机要求严格密封,这就给机器的制造和使用增添了困难。* 机组的排热负荷较大,因为冷剂蒸汽的冷凝和吸收过程均为排热过程。此外,对冷却水的水质要求也比较高,在水质差的地方,使用时应进行专门的水质处理,否则将影响机组性能的正常发挥。
使用范围        * 单机容量≤2400kw* 有电源        有余热或废热利用的场合
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-21 14:26:41 | 显示全部楼层
溴化锂吸收式制冷机的常见故障及排除方法
溴化锂吸收式制冷机在运转过程中,受到外界因素的影响和操作不当,会引出机组不能正常工作。使机组不能正常工作的常见故障有:突发性故障、运行参数调整不正常和其他主要故障。
一、           突发性故障
突发性故障主要是受外界因素的影响,突然使得制冷机组不能工作或不能正常运行。为防止故障的扩大而酿成事故,要进行及时处理,常见的突发性故障有:
1、             冷却水断水。
2、             冷媒水断水。
3、             冷却塔不能正常运转。
4、             机组泄漏后制冷机性能低下。
5、             机组有一台屏蔽泵不能运转。
6、             断电等。
只要以上情况出现任何一种,都应立即关闭加热蒸汽阀,尽可能按停机步骤进行停车处理。然后再加以分析,排除故障。
二、   运行参数调整不正常
运行参数调整不正常所引起的现象,往往是在开机之初或蒸汽压力有较大波动时产生,调整得不好,也会使机器的性能大大下降,所以也要引起重视。参数调整不正常的原因分析和解决方法见表4-6所示。

溴化锂吸收式制冷机的常见故障及排除方法.pdf (151.31 KB, 下载次数: 14)

点评

谢谢hengjiang 的回答明天到公司让工程部的同志按你提供的方法排除  详情 回复 发表于 2013-4-21 19:20
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-21 19:20:45 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2013-4-21 14:26
溴化锂吸收式制冷机的常见故障及排除方法 溴化锂吸收式制冷机在运转过程中,受到外界因素的影响和操作不当 ...

谢谢hengjiang 的回答明天到公司让工程部的同志按你提供的方法排除
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-22 08:24:21 | 显示全部楼层
曙光在前头 发表于 2013-4-21 19:20
谢谢hengjiang 的回答明天到公司让工程部的同志按你提供的方法排除

呵呵,关键是故障点在哪里,这个一定要找出来,找出了故障点以后再进一步观察吧!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-4-26 17:35:50 | 显示全部楼层
维修工或者专业工程师应该可以解决,看维护SOP,看厂家的说明书……更重要的是看故障现象,挨着检查各部件,看谁异常,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-26 22:03:08 | 显示全部楼层
这个问题,我真的是不懂,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-20 05:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表