对于 大输液和其他最终灭菌产品有浓配和稀配工序。
对于浓配和稀配的房间,在布置的要求上需不需要靠在一起。
如果浓配到稀配没有穿墙管道,连接管道都是固定走吊顶,两个房间离的稍远有问题么?对于清洗 和产品收率。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-5-23 09:46:49 | 显示全部楼层
尽量靠着一起设置,一般都这样,  实在靠不了也行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-23 09:50:02 | 显示全部楼层
两个相邻的房间最好
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-23 09:58:52 | 显示全部楼层
相邻的房间最好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-23 10:08:00 | 显示全部楼层
没有要求,但是最好近些。管道过长清洁等方面存在风险
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-23 11:17:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 残伤 于 2013-5-23 14:39 编辑

没有具体要求  但相邻最好  管道越长风险越大  勋耗越大 过滤流速越慢  总之很多麻烦
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-5-23 11:29:28 | 显示全部楼层
如果这样的话 管道长度控制在几米为宜?
此外 如果选用输送泵的话,选用何种泵为宜,可能类似葡萄糖的粘度大,离心泵不适合?

点评

越短越好 用蠕动泵  详情 回复 发表于 2013-5-23 14:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-23 14:40:13 | 显示全部楼层
timshen1980 发表于 2013-5-23 11:29
如果这样的话 管道长度控制在几米为宜?
此外 如果选用输送泵的话,选用何种泵为宜,可能类似葡萄糖的粘度 ...

越短越好  用蠕动泵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-23 14:48:40 | 显示全部楼层
没有具体要求
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-5-25 16:11:44 | 显示全部楼层
使用蠕动泵的话 需要用软管,但是对于大输液来说,流量够用么,需要多粗的软管啊?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-5-25 16:12:26 | 显示全部楼层
而且用软管的话 如何在线CIP和SIP,难道用圣戈班的软管 那代价是不是太高了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-25 16:32:49 | 显示全部楼层
timshen1980 发表于 2013-5-25 16:12
而且用软管的话 如何在线CIP和SIP,难道用圣戈班的软管 那代价是不是太高了

这只能离线清洗和灭菌吧
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-4 20:15:40 | 显示全部楼层
感谢分享,努力学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 02:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表