蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3190|回复: 7
收起左侧

[制药用水] 水系统示意图挑错

[复制链接]
发表于 2013-6-26 11:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 美丽的中指 于 2013-6-27 09:56 编辑

各位前辈,此图是水系统的制备流程,画红色标记的是有误,或者有疑问的地方,但是我不明白是为什么,请知道的一一解答!谢谢!图片附上,一时粗心,sorry!
水系统示意图.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-26 12:33:27 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-26 13:01:27 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-26 13:09:22 | 显示全部楼层
楼主怎么这么粗心呀?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-26 13:57:40 | 显示全部楼层
伟大的图片到底去了那?苦逼的我们就是看不见!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 13:47:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 hopday 于 2013-7-4 13:57 编辑

QQ图片20130704134003.jpg
1.微孔过滤器?(不确定,终端过滤器争议比较大)
2.呼吸器(没电加热?)
3.喷淋球(进水不用,回水用)
4.保温罐(不确定。纯化水不用保温储存输送)
5.备用泵(串联死水太多。)
6.7.8.用水点,可用U型隔膜阀(U型三通+隔膜阀超3D?)
9.回水仪表(TOC,压力?流量?电导?保证回水流速和水质)
10.转换阀(或气动隔膜阀*2,回水不合格排放,合格回储罐)

点评

非常感谢,受益匪浅,不知道怎么加分啊,绝对值得奖励!  发表于 2013-7-8 16:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-29 16:51:30 | 显示全部楼层
1:你确定不是EDI?
2:一般一年更换一次(貌似这个并不贵2、3百)
3:貌似一般进水不用喷淋头
4:是否保温,看你是注射用水还是一般的
5:备用泵不一定非得装在系统里吧,只要短时间内完成更换就可以吧?都是快接,只差接线。
6、7、8:建议L=<3D,这样查核起来没有后顾之忧
9、既然装了压力表为什么不出水,回水都装下?如果循环管道是巴氏消毒还得装温度计
10、这个。。。。貌似没必要吧。。。就算切换你前面的水已经进入循环系统,感觉可以改为报警系统=。=!!

纯属个人理解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-25 14:42:18 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 14:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表