蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 10263|回复: 33
收起左侧

[生产设备] 纯化水系统管道内的生物膜怎样去除??

  [复制链接]
发表于 2013-7-11 09:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,有这方面经验的高手能帮忙解答一下吗?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-11 11:04:06 | 显示全部楼层
纯水循环预冲洗→碱液循环清洗→纯化水冲洗→钝化→纯化水再次冲洗→排放→纯蒸汽消毒等几个步骤。 ①纯化水循环预冲洗:准备一个贮液罐和一台水泵,与需钝化的管道连成一个循环通路,在贮存罐中注入足够的常温去离子水,用水泵加以循环, 15mm 后打开排水阀,边循环边排放,最好能装一只流量计。 ②碱液清洗:准备 NaOH 化学纯试剂,加入热水(温度不低于 70 ℃)配制成 1 %(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,时间不少于 30min ,然后排放。 ③冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,直到各出口点水的电阻率与罐中水的电阻率一致,排放时间至少 30mm 。 ④纯化: a. 用纯化水及化学纯的硝酸配制 8 %的酸液,在 49 - 52 ℃温度下循环 60min 后排放。 B. 或用 3 %氢酸(体积分数)、 20 %硝酸(体积分数)、 77 %纯化水配制溶液,溶液温度在 25 - 35 ℃,循环处理 10 - 20min ,然后排放。 ⑤初始清洗:用常温钝化水冲洗,时间不少于 5min 。 ⑥最后冲洗:在次冲洗,直到进、出口纯化水的电阻率一致。 ⑦纯蒸汽消毒:将清洁蒸汽通入整个不锈钢管道系统,每个使用点至少冲洗 15min 。摘自-验证指南--2003
你们的纯化水系统管理有很大的问题,
生物膜的行程与你日常的管理运行密不可分,
你需要对你的管路重新进行清洗,钝化,消毒。
再者建议测试一下你的回水流速,建议大于1m/S 的回水流速需要保证,回水流速过低是造成生物膜的原因之一。
没有纯蒸汽可以采用臭氧或者其他的方式定期消毒,
没有正确的日常维护,水系统的问题将层出不穷。

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
英雄崛起 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-5 11:59:25 | 显示全部楼层
雷诺数大于10000,(大多数保守设定为雷诺数大于20000)处于完全湍流状态就不可能产生微生物停留.
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-11 09:40:27 | 显示全部楼层
生物膜?@英雄崛起


回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-11 09:40:37 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-11 09:43:47 | 显示全部楼层
怎么会有生物膜呢,一定要查清楚长菌的原因哦!!{:soso_e114:}
管路通纯蒸汽灭菌试试。。。。

点评

有可能管道有死角,或者是长时间没有消毒造成,管道老化也是个问题啊!  发表于 2013-7-11 09:56
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-11 09:44:35 | 显示全部楼层
80度以上,循环120分钟,再不行就酸洗钝化吧,循环系统用了多久了啊??

点评

赞同。  发表于 2013-7-11 09:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-11 10:06:00 | 显示全部楼层
以上不行的话,再用碱洗一遍

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-11 10:15:54 | 显示全部楼层
以上很多都试了,蒸汽的方法有效

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-11 10:16:46 | 显示全部楼层
要是严重的话,不是一次蒸汽能解决

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-11 10:35:54 | 显示全部楼层
我们没有蒸汽啊,除了蒸汽跟巴氏外还有什么好的方法啊?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-11 10:40:31 | 显示全部楼层
酸洗、碱洗,清洁消毒

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-11 10:41:18 | 显示全部楼层
怎么会有生物膜呢,一定要查清楚长菌的原因哦!!
管路通纯蒸汽灭菌试试。。。。[/quote]
我们的管道用了10年了,可能就是存在老化现象。
而且这系统刚开始使用的时候我们时不怎么需要消毒的,可能那时候留下了隐患,导致现在消毒一、两周就很多菌了,所以估计管道内有生物膜。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-11 10:42:37 | 显示全部楼层
诺亚方舟 发表于 2013-7-11 10:40
酸洗、碱洗,清洁消毒

10年的管道耐得起酸洗、碱洗吗??我们就担心这个,怕洗完管道后,管道这里穿那里漏的。

点评

用了十年管道不出点问题才奇怪啦,不过该换就换,而且管道一般每年都酸洗钝化的  发表于 2013-7-12 08:28
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-11 10:46:10 | 显示全部楼层
据说用1PPM浓度的臭氧消毒能去除生物膜,你们有听说过可行吗?

点评

臭氧消毒还行,去生物膜可能有点问题,我们做过臭氧的消毒试验,对浓度温度都有要求,而且效果下降3个对数单位左右吧  发表于 2013-7-12 08:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-11 11:05:59 | 显示全部楼层
1采用生物预处理水技术(如生物滤池、生物流化床和生物接触氧化法)减少水中有机物的含量,限
制管网中的细菌繁殖。大量研究表明,生物处理对去除水中的有机物足非常有效的,它对生物可同化有
机碳(AOC)的去除率可达90%。同时,Lechvallier等证实,要限制饮用水中的大肠杆菌的再生长,水质要
满足AOC <50 μg/L,TOC <2mg/L的条件。
    2保护输水管材质性能,增强其防腐蚀能力。目前大多采用水管表面涂加防护层的办法。普通的镀
锌管有一定的耐腐蚀性,但镀锌层容易被破坏。为提高镀锌管的使用寿命,曾经采用涂料。由于涂料层与镀锌层之间的粘结力差,容易脱落,影响使用效果。西德公布一项新涂层技术,获得了满意的使用效
果。该涂料的主要成分是低分子量的线型环氧树脂和片状铝粉填料。该防腐涂料具有极高的均匀性、不
粘结性,能耐稀酸稀碱腐蚀、射线腐蚀、水中氯化物的侵蚀。它既具有铝的机械强度,又有塑料的韧性。并且在涂层两面温差很大时也不会起泡。输送自来水的镀锌钢管采用该涂料后,不仅可以提高耐腐蚀
性,而且较普通镀锌管而言,由于其内壁具有均匀、不粘结性等特点,可以有效地防止微生物的富集和
各种有机物、无机物的沉积,将达到防止管道内生物膜生长的目的。
    3使用适当的消毒剂来减少水中微生物的含量。这种方法较前两种方法而言,是最直接、最有效
预防生物膜的办法。目前我国普遍采用加氯的办法,但由于易形成消毒副产物,很难达到理想的效果。研究表明,氯胺在控制生物膜方面要比自由氯更有效,余氯胺浓度控制在大于2. Omg/L条件下,可以成功地降低管网中活菌数,而自由氯达到4mg/L浓度后,控制生物膜的效果还不明显。Macleod等报道,在
转化氯胺后,管网水样中的大肠杆菌阳性可以降低到1. 28%,比转化前减少了4.33%。另据报道,使用
一种固体小球状的药剂可有效地去除和防止管道中的生物膜。因为它具有慢溶解性能的特点,因此可以
在水中以一定浓度维持较长时间。

仅供参考

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
英雄崛起 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-11 11:43:50 | 显示全部楼层
江寒315 发表于 2013-7-11 11:04
纯水循环预冲洗→碱液循环清洗→纯化水冲洗→钝化→纯化水再次冲洗→排放→纯蒸汽消毒等几个步骤。 ①纯化水 ...

有啊,我们现在是每两周用臭氧或者双氧水消毒。
不过可能由于以前管道留下的隐患,导致现在的消毒效果不太理想
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-11 11:49:06 | 显示全部楼层
建议不要酸洗,毕竟不是新的管道。用减洗就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-11 12:26:35 | 显示全部楼层
carolchen99 发表于 2013-7-11 11:43
有啊,我们现在是每两周用臭氧或者双氧水消毒。
不过可能由于以前管道留下的隐患,导致现在的消毒效果不 ...

臭氧的浓度有没有测试过,在水中的浓度有没有测试过。
还有水流流速有没有确认过,
还有,系统是不是长期保持正压,万一在用水量比较大的时候,后面的管路里面放不出水,但是有人要放水,结果是负压,导致倒灌不干净的空气进去呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-11 21:10:42 | 显示全部楼层
有碱洗可以除生物膜。建议你查一下你的流速,流速能达到是不会有生物膜的。如果流速达不到建议更换循环泵
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-12 10:11:16 | 显示全部楼层
江寒315 发表于 2013-7-11 12:26
臭氧的浓度有没有测试过,在水中的浓度有没有测试过。
还有水流流速有没有确认过,
还有,系统是不是长 ...

每次消毒都有测试臭氧浓度,大概在0.4ppm左右。
回水流速在0.9米/秒以上。
有时车间用水量大会有负压的情况出现啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 07:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表