蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2419|回复: 20
收起左侧

[石头968] 倒计时认证~正处雨季空调系统最好的控制温湿度方法?

[复制链接]
药徒
发表于 2013-8-8 09:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
倒计时认证~正处雨季空调系统最好的控制温湿度方法是?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-8 09:46:57 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

没有除湿机吗,应该能控制好吧。洁净室内外都是通过空调机组来进行气流流通
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-8-8 09:52:28 | 显示全部楼层
开头是这样的 发表于 2013-8-8 09:46
没有除湿机吗,应该能控制好吧。洁净室内外都是通过空调机组来进行气流流通

没有除湿机呢

点评

建议改造,没有除湿总是不好控制的,尤其是冬夏差异大的地方  发表于 2013-8-8 11:39
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 10:07:45 | 显示全部楼层
开蒸汽除湿吧,中央空调有这个功能的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-8-8 10:17:13 | 显示全部楼层
都市天空下 发表于 2013-8-8 10:07
开蒸汽除湿吧,中央空调有这个功能的。

蒸汽除湿有点难度

点评

通蒸汽,是加湿。  详情 回复 发表于 2013-8-9 21:22
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 11:22:52 | 显示全部楼层
不会啊,我今年3月份在广州,室外温度25,湿度98%,开了半个小时蒸汽,湿度马上降下来。

点评

蒸汽怎么除湿? 我知道表冷器可以冷凝除湿。  详情 回复 发表于 2013-8-9 21:21
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-9 21:21:43 | 显示全部楼层
都市天空下 发表于 2013-8-8 11:22
不会啊,我今年3月份在广州,室外温度25,湿度98%,开了半个小时蒸汽,湿度马上降下来。

蒸汽怎么除湿?
我知道表冷器可以冷凝除湿。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-9 21:22:22 | 显示全部楼层
wodezhongwen 发表于 2013-8-8 10:17
蒸汽除湿有点难度

通蒸汽,是加湿。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 10:46:15 | 显示全部楼层
将新风口新风加热除湿,然后表冷器再降温。开蒸汽除湿是又费汽又费电的。

点评

加热起不到除湿作用,只是表显湿度下降,一降温,湿度又上去了  详情 回复 发表于 2013-8-12 13:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-12 12:20:42 | 显示全部楼层
现在一般都是用转轮除湿空调!

点评

湿度要求40%以下时,一般才考虑转轮除湿  详情 回复 发表于 2013-8-12 13:35
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-12 13:34:38 | 显示全部楼层
都市天空下 发表于 2013-8-12 10:46
将新风口新风加热除湿,然后表冷器再降温。开蒸汽除湿是又费汽又费电的。

加热起不到除湿作用,只是表显湿度下降,一降温,湿度又上去了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-12 13:35:24 | 显示全部楼层
11852452 发表于 2013-8-12 12:20
现在一般都是用转轮除湿空调!

湿度要求40%以下时,一般才考虑转轮除湿
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-12 13:48:59 | 显示全部楼层
综合考虑,部分岗位局部除湿,其余对工艺没有太大影响放宽要求。

点评

部分岗位除湿,可以局部风管加转轮除湿,哈哈,比较复杂。 或者单独设一小空调机组局部送风。  详情 回复 发表于 2013-8-12 17:05
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-12 13:56:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-12 13:35
湿度要求40%以下时,一般才考虑转轮除湿

石头老师太专业了,以后多向你学习啊。

点评

客气了,我也在学习中,说的不一定都对,还要进一步求证一下  详情 回复 发表于 2013-8-12 17:06
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 15:24:04 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-12 13:34
加热起不到除湿作用,只是表显湿度下降,一降温,湿度又上去了

不可能吧,我每年梅雨季节都是这样操作的(在广州),我们温湿度探头装在回风呢。如果要真正了解,到时传张照片。

点评

其实加热,是为了提高空气与冷凝器的温度差,降低露点,冷凝的时候更好除湿,而加热本身不能除去水分。  详情 回复 发表于 2013-8-12 17:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-12 16:53:40 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-12 13:35
湿度要求40%以下时,一般才考虑转轮除湿

受教了!!谢谢!!!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-12 17:04:41 | 显示全部楼层
都市天空下 发表于 2013-8-12 15:24
不可能吧,我每年梅雨季节都是这样操作的(在广州),我们温湿度探头装在回风呢。如果要真正了解,到时传张 ...

其实加热,是为了提高空气与冷凝器的温度差,降低露点,冷凝的时候更好除湿,而加热本身不能除去水分。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-12 17:05:45 | 显示全部楼层
scllxk 发表于 2013-8-12 13:48
综合考虑,部分岗位局部除湿,其余对工艺没有太大影响放宽要求。

部分岗位除湿,可以局部风管加转轮除湿,哈哈,比较复杂。
或者单独设一小空调机组局部送风。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-12 17:06:28 | 显示全部楼层
江寒315 发表于 2013-8-12 13:56
石头老师太专业了,以后多向你学习啊。

客气了,我也在学习中,说的不一定都对,还要进一步求证一下
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-3 21:14:35 | 显示全部楼层
只有冷凝才是真正的除湿,实在湿度高只能提高洁净区的温度而降低相对湿度
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 17:39

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表