公司里要对HAVC进行系统再验证,系统里有个冷却系统,但现在冬季用不到,我想现在做除冷却部分的验证,到6、7月份启用冷却系统前,做冷却部分的验证,这样做可以吗??如何在同一个方案中做出合理的说明与解释?

望各位大虾指点!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-13 14:22:13 | 显示全部楼层
感覺你把一套系統,分開執行.
那如何證明於夏季運轉時,其除冷卻系統是正常運轉?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-13 14:41:05 | 显示全部楼层
理论上洁净空调系统验证可以分成两个阶段
第一个阶段检测几个周期,各项指标合格即完成第一个阶段,然后可以生产使用。
第二个阶段检测一年,通过一年的数据证明系统各项指标符合工艺要求,包括温湿度指标。

如果是再验证的话,做下全年回顾不是更好
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-13 14:43:24 | 显示全部楼层
个人觉得是可以的:1.现在用不上,对目前系统正常运行无影响,可以不用做该部分的验证;2.现在不是使用的季节,即使运行也无法证明该系统的制冷效果。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-13 14:50:54 | 显示全部楼层
cdpro223 发表于 2014-3-13 14:22
感覺你把一套系統,分開執行.
那如何證明於夏季運轉時,其除冷卻系統是正常運轉?

这套系统一年做一次周期性确认,只不过在春季做无法体现冷却系统地有效性,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-13 14:52:30 | 显示全部楼层
小心心 发表于 2014-3-13 14:41
理论上洁净空调系统验证可以分成两个阶段
第一个阶段检测几个周期,各项指标合格即完成第一个阶段,然后可 ...

那是否可以将冷却部分分开来做验证呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-13 15:00:11 | 显示全部楼层
不知道你指的是什么冷却系统,我理解的就是系统冷却水,直接的反应就是厂房内温湿度的变化。
我个人认为严格来说它算一个非直接影响的部件或系统,没有必要做单独的确认。只要在公用介质确认的时候确认一下与HVAC表冷器连接端的压力、温度等符合系统要求就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-13 15:12:51 | 显示全部楼层
小心心 发表于 2014-3-13 15:00
不知道你指的是什么冷却系统,我理解的就是系统冷却水,直接的反应就是厂房内温湿度的变化。
我个人认为严 ...

受教了,謝謝
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-13 15:41:15 | 显示全部楼层
小心心 发表于 2014-3-13 15:00
不知道你指的是什么冷却系统,我理解的就是系统冷却水,直接的反应就是厂房内温湿度的变化。
我个人认为严 ...

谢谢啊,长知识了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 23:33

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表