蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 9289|回复: 30
收起左侧

[石头968] 【请教】石头老师,关于洁净区压差计、温湿度设置问题?

[复制链接]
药徒
发表于 2014-3-17 09:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 cgc717 于 2014-3-17 09:04 编辑

如题,请问石头老师,关于洁净区压差计、温湿度计的设置,是否有规范的要求?比如说哪些地方必须要设置压差计,哪些地方必须要有温湿度计?

另外,附件为一非无菌原料药的洁净区(D级)压差计分布图,我感觉图中的压差计(红色图标)是不是太多了,请石头老师帮助诊断一下,包括有哪些设置不对的?

非无菌原料药D级区压差计分布图

非无菌原料药D级区压差计分布图
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-3-17 09:11:03 | 显示全部楼层
那些地方需要进行压差控制的就应该设置压差计,不用想那么多
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-17 09:17:46 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2014-3-17 09:11
那些地方需要进行压差控制的就应该设置压差计,不用想那么多

有没有原则要求?

点评

一般地: 不同洁净级别之间,有开门的,开传递窗或出其它形式的是应该要加装的,象消防门(玻璃门)也加装 生产用的功能间,需要保持压差,也加装 特殊功能间如清洗间要加装 中间站我们就没  详情 回复 发表于 2014-3-17 09:20
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-3-17 09:20:33 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2014-3-17 09:17
有没有原则要求?

一般地:

   不同洁净级别之间,有开门的,开传递窗或出其它形式的是应该要加装的,象消防门(玻璃门)也加装

   生产用的功能间,需要保持压差,也加装

   特殊功能间如清洗间要加装

   中间站我们就没装

供参考
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-17 09:59:19 | 显示全部楼层
是有些多,功能区都是d级,通常不用跟走廊都加装压差表,因为加多了,你是要控制的,即使保持压差梯度也比较困难。
而且现在都认为走廊是最洁净的,相对都是走廊正压与一般的功能间,这时候更不需要在同样的洁净级别下加装压力表。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-17 10:28:25 | 显示全部楼层
我个人认为你图纸上明显标多了。根据药品的要求,不同洁净级别,如换鞋间、脱包间、传递窗等。主要功能间如粉碎间、器具清洗间、浓缩结晶间、干燥间、内包材间。或是有风尘的房间都要加装。(相对走廊间或相对缓冲间加装就行了)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-17 11:30:29 | 显示全部楼层
为什么装压差表和温湿度表?
目的是什么,装了以后由什么好处和作用?
不装又能怎么样?
回答问题后,你就明白了

点评

说得对,风险评估确实很重要?装的必要性在哪里?不装的风险在哪里?要搞清楚就可以了。  详情 回复 发表于 2014-3-17 14:53
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-17 13:58:44 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2014-3-17 09:20
一般地:

   不同洁净级别之间,有开门的,开传递窗或出其它形式的是应该要加装的,象消防门(玻璃门) ...

谢谢!

是不是可以这样理解:
1)需要保持负压的(产尘间、内包间、清洗间);
2)缓冲间;

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:02:02 | 显示全部楼层
合肥-生产部 发表于 2014-3-17 10:28
我个人认为你图纸上明显标多了。根据药品的要求,不同洁净级别,如换鞋间、脱包间、传递窗等。主要功能间如 ...

换鞋间需要装压差计吗?国外有点将换鞋间是作为CNC(控制不分级)区的。

脱包间需要吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-17 14:27:26 | 显示全部楼层
期待石头的解答,这是找石头的

点评

感谢大家的参与讨论,这个我也说不好啊,因为我也没有找到龟腚。  详情 回复 发表于 2014-3-17 14:54
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-17 14:53:01 | 显示全部楼层
zych79 发表于 2014-3-17 11:30
为什么装压差表和温湿度表?
目的是什么,装了以后由什么好处和作用?
不装又能怎么样?

说得对,风险评估确实很重要?装的必要性在哪里?不装的风险在哪里?要搞清楚就可以了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-17 14:54:44 | 显示全部楼层
kington 发表于 2014-3-17 14:27
期待石头的解答,这是找石头的

感谢大家的参与讨论,这个我也说不好啊,因为我也没有找到龟腚。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-17 15:07:21 | 显示全部楼层
压差计安装位置:
1、不同洁净级别之间需要保证压差的人员、物料通道(缓冲间、气闸、传递窗……等)
2、相同洁净级别中容易引起交叉污染的功能房间(或者缓冲间)对走廊(如清洗间、洁具间、称量间、粉碎间、压片间、干燥间……)
3、有高致敏性的活性成分的生产功能房间,为了防止交叉污染,需要保证压差的功能房间。
4、关键的操作功能房间。
具体设计原则与方法,可参考一下
压差的设计方法控制原理与措施(原创文章)
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 8&fromuid=19880
【讨论】同一洁净等级区,各房间之间的压差、房间与走廊之间的压差
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 0&fromuid=19880

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-17 15:09:31 | 显示全部楼层
温湿度计安装位置:
1、生产工艺要求有特别需要控制温度或者湿度的功能房间。
2、产品储存需要特别控制温度或者湿度的功能房间。
3、关键的操作功能房间。
这些都需要自己来确定了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-17 21:18:32 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-17 15:07
压差计安装位置:
1、不同洁净级别之间需要保证压差的人员、物料通道(缓冲间、气闸、传递窗……等)
2、 ...

谢谢!
另外我贴的好那张图上关于一更(女、男)的两个压差表是不是可以取消?或是改装成一更(女、男)对二更(女、男)?

点评

更衣的压差计,通常是安装在一更之前,另一端在二更之后。  详情 回复 发表于 2014-3-17 21:39
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-17 21:22:19 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-17 15:09
温湿度计安装位置:
1、生产工艺要求有特别需要控制温度或者湿度的功能房间。
2、产品储存需要特别控制温 ...

谢谢!

关于第3点,关键的操作功能操作间,对于原料药来说,是否可以不含浓缩结晶间(这个地方会经常出现偏差)?另外干燥间也是,温度会出现偏差,但是相对温度有时又比较关键。

点评

要看哪一个房间对温度敏感  详情 回复 发表于 2014-3-17 21:54
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-17 21:39:58 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2014-3-17 21:18
谢谢!
另外我贴的好那张图上关于一更(女、男)的两个压差表是不是可以取消?或是改装成一更(女、男) ...

更衣的压差计,通常是安装在一更之前,另一端在二更之后。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-17 21:54:21 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2014-3-17 21:22
谢谢!

关于第3点,关键的操作功能操作间,对于原料药来说,是否可以不含浓缩结晶间(这个地方会经常出 ...

要看哪一个房间对温度敏感
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-18 08:13:13 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-17 21:54
要看哪一个房间对温度敏感

谢谢石头老师
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-18 09:03:46 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2014-3-17 14:02
换鞋间需要装压差计吗?国外有点将换鞋间是作为CNC(控制不分级)区的。

脱包间需要吗?

这两个房间主要是看有没有跨级别。对内不对外控制。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-3 19:19

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表