蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3566|回复: 33
收起左侧

[石头968] 【有图有真相】注射用水储罐接管挑刺!!

[复制链接]
药师
发表于 2014-4-26 17:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
看二楼图片,卧式注射用水储罐部分管道连接图:
大家提一下这样的接法是不是最佳方案?
有没有问题?
有什么问题?
需要怎么解决?
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-26 17:26:31 | 显示全部楼层
QQ图片20140426171950.jpg

点评

有部分超3D  详情 回复 发表于 2014-4-29 14:34
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-26 17:30:41 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-4-26 18:08:03 | 显示全部楼层
这个不懂,来看讨论。

石头哥,我从武汉回来了。

点评

收获颇多吧  详情 回复 发表于 2014-4-26 19:44
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-26 19:31:01 | 显示全部楼层
“接另一端清洗球”的流量可能小,喷淋压力不足。

点评

中间阀门可以关掉  详情 回复 发表于 2014-4-26 19:44
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-26 19:35:18 | 显示全部楼层
有几处形成盲点。

点评

可以描述一下  详情 回复 发表于 2014-4-26 19:45
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-26 19:44:22 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-4-26 18:08
这个不懂,来看讨论。

石头哥,我从武汉回来了。

收获颇多吧

点评

木有杂志呢。。唯一的遗憾。 与设备厂家交流联络感情,不错。  详情 回复 发表于 2014-4-26 19:59
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-26 19:44:50 | 显示全部楼层
smalltrees 发表于 2014-4-26 19:31
“接另一端清洗球”的流量可能小,喷淋压力不足。

中间阀门可以关掉
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-26 19:45:09 | 显示全部楼层
smalltrees 发表于 2014-4-26 19:35
有几处形成盲点。

可以描述一下
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-4-26 19:59:34 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-26 19:44
收获颇多吧

木有杂志呢。。唯一的遗憾。

与设备厂家交流联络感情,不错。

点评

经调查,没有杂志上会,误会了,长沙领杂志。  详情 回复 发表于 2014-4-26 20:08
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-26 20:08:59 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-4-26 19:59
木有杂志呢。。唯一的遗憾。

与设备厂家交流联络感情,不错。

经调查,没有杂志上会,误会了,长沙领杂志。

点评

,我满心期待去了,就怕是展台不发给我,问了好几遍。。。  详情 回复 发表于 2014-4-26 20:17
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-4-26 20:17:52 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-26 20:08
经调查,没有杂志上会,误会了,长沙领杂志。

,我满心期待去了,就怕是展台不发给我,问了好几遍。。。

点评

本来是印刷杂志,也排好版了,口袋书也排好版了,结果没印杂志,印成口袋书内容了  详情 回复 发表于 2014-4-26 20:20
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-26 20:20:36 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-4-26 20:17
,我满心期待去了,就怕是展台不发给我,问了好几遍。。。

本来是印刷杂志,也排好版了,口袋书也排好版了,结果没印杂志,印成口袋书内容了

点评

。。。我不甘心,就多要了几本。  详情 回复 发表于 2014-4-26 20:25
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-4-26 20:25:24 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-26 20:20
本来是印刷杂志,也排好版了,口袋书也排好版了,结果没印杂志,印成口袋书内容了

。。。我不甘心,就多要了几本。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-26 21:19:08 | 显示全部楼层
smalltrees 发表于 2014-4-26 19:31
“接另一端清洗球”的流量可能小,喷淋压力不足。

关闭阀门就形成了死角;管线3次拐弯阻力增加,有压降。

点评

关闭阀门,很多死角  详情 回复 发表于 2014-4-26 23:01
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-4-26 22:21:44 | 显示全部楼层
回水与喷淋管路进口处加一阀门是否好点。另外是否可以两个喷淋口独立从回水管路接入。

点评

本来可以不拐弯,拐弯太多了  详情 回复 发表于 2014-4-26 23:02
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-4-26 22:28:40 | 显示全部楼层
还有就是喷淋管路能否拉直,在另外喷淋口处走一个大角度回湾,就是不知道是否会影响口。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:01:27 | 显示全部楼层
smalltrees 发表于 2014-4-26 21:19
关闭阀门就形成了死角;管线3次拐弯阻力增加,有压降。

关闭阀门,很多死角
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:02:18 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2014-4-26 22:21
回水与喷淋管路进口处加一阀门是否好点。另外是否可以两个喷淋口独立从回水管路接入。

本来可以不拐弯,拐弯太多了

点评

就算是按照他目前的管路走向,截图这个位置也可以优化,拐弯多了。  详情 回复 发表于 2014-4-26 23:18
希望他这个设计的是过热水灭菌。  详情 回复 发表于 2014-4-26 23:15
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-4-26 23:15:55 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-26 23:02
本来可以不拐弯,拐弯太多了

希望他这个设计的是过热水灭菌。

点评

还不清楚  详情 回复 发表于 2014-4-27 11:14
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-30 00:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表