蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 保护伞
收起左侧

[生产制造] 过热水与纯蒸汽对注射用水管道灭菌对比,哪个比较好?

  [复制链接]
药士
发表于 2014-5-19 08:38:15 | 显示全部楼层
纯蒸汽用的厂家比较多
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-19 08:49:13 | 显示全部楼层
看情况了,主要是管道复杂程度。
我们注射用水是过热水,配液系统是纯蒸汽
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-5-19 12:46:41 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-5-19 08:22
我搜完看了,是想问,注射用水管道灭菌如何避免?

管道设计和安装问题,百度查阅汽蚀气蚀等应该有解决方案。
就是泵后管道不要大于泵前管,包括变径的做法。

点评

,明白了。  详情 回复 发表于 2014-5-19 12:49
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-5-19 12:49:31 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-5-19 12:46
管道设计和安装问题,百度查阅汽蚀气蚀等应该有解决方案。
就是泵后管道不要大于泵前管,包括变径的做法 ...

,明白了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-19 12:54:01 | 显示全部楼层
补充一下,纯蒸汽成本低一点!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-19 13:09:47 | 显示全部楼层
请问用过热水灭菌时,各使用点阀门需要打开排放一会吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-20 17:04:58 | 显示全部楼层
过热水的温度是多少?能达到121摄氏度以上吗?纯蒸汽灭菌的时候,每个使用点要排放一下的吧。用纯蒸汽灭菌,检察官不会说什么的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-20 21:10:04 | 显示全部楼层
个人感觉还是纯蒸汽好些
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-7 21:37:33 来自手机 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-5-18 18:53
说的很正确啊,加分!

热水温度能够灭菌吗?能够达到蒸气温度吗?感觉蒸气好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-7 21:41:55 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-5-18 17:29
个人认为是过热水,如果使用纯蒸汽,各个使用点位置很可能会有冷凝水,没有疏水阀很难达到灭菌效果。

@石 ...

可以放放水

点评

多麻烦。。哈哈  详情 回复 发表于 2014-6-7 22:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-7 21:45:18 | 显示全部楼层
小李飞刀 发表于 2014-5-19 08:12
春兰秋菊。

厉害,和教授有一拼了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-6-7 22:54:48 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2014-6-7 21:41
可以放放水

多麻烦。。哈哈

点评

权当减肥,溜溜弯,呵呵  详情 回复 发表于 2014-6-8 19:19
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-8 19:19:57 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-6-7 22:54
多麻烦。。哈哈

权当减肥,溜溜弯,呵呵

点评

容易烫伤。  详情 回复 发表于 2014-6-8 19:24
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-6-8 19:24:09 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2014-6-8 19:19
权当减肥,溜溜弯,呵呵

容易烫伤。

点评

减肥的都皮厚  详情 回复 发表于 2014-6-8 19:26
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-8 19:26:29 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-6-8 19:24
容易烫伤。

减肥的都皮厚
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-22 08:29:54 | 显示全部楼层
注射用水储罐及分配系统采用过热水消毒时,罐内需要注入多少的注射用水呢?储罐上部采用喷淋循环的时候能够起到灭菌的作用吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-5 10:30:07 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-5-19 12:49
,明白了。

过热水比纯蒸汽优势在哪里,比纯蒸汽省钱吗  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-14 14:34:45 | 显示全部楼层
火云功 发表于 2014-6-22 08:29
注射用水储罐及分配系统采用过热水消毒时,罐内需要注入多少的注射用水呢?储罐上部采用喷淋循环的时候能够 ...

请问哪个法规上说水系统必须灭菌了?消毒就行了啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-14 14:49:33 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-5-18 17:29
个人认为是过热水,如果使用纯蒸汽,各个使用点位置很可能会有冷凝水,没有疏水阀很难达到灭菌效果。

@石 ...

你了注射水管道敢加疏水阀吗,亲!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-14 14:58:17 | 显示全部楼层
第一,冷凝问题是可以放水的,管道长的是需要加保温层的,所以说正常灭菌时,是很少的。
第二,过热水温度也就100度,达不到灭局效果;
第三,纯蒸汽灭菌后也就是注射用水了,很安全。
第四,如果过热水,你还需要增加一个水箱,和加热装置,也打不到效果。
个人推荐纯蒸汽!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 02:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表