偏差调查报告 偏差情况:2014.05.08,14:45到空调机房启动空气压缩机时发现JK-2空调机组的湿度为76%;JK-4空调机组的湿度为74%;(文件FE.3.005规定相对湿度控制在45-65%。) 应急处理:无。 偏差调查小组成员:XXX,XXX,XXX,XXX
对该偏差进行以下调查: 1 2014.05.09 08:50 开始观察JK-2的空调制冷模式。设定温度22℃,48%RH.参数记录如下: 2014.05.09 13:10开始观察JK-2的空调制冷模式。设定温度22℃,20%RH.参数记录如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 说明:KM1 制冷压缩机1;KM2制冷压缩机2;KM4 第一段电加热 |
在参数测试的过程中,依据跟使用部门了解,电极加湿功能不可用。 在参数记录后,与使用部门沟通中,发现公司其他的洁净空调均采用以上的控制模式,无自动消毒排放 调查结论如下: 1、电极加湿功能不可用,原因为***市政供水不能满足设备要求。 2、根据2014.05.09 13:10的参数记录,控制系统采用的是“温度优先”的控制逻辑(在回风温度比设定温度小两度的时候,不管湿度是否超过设定,都关制冷/*除湿*/,开加热)。不能满足洁净空调温湿度的控制要求。 /*在13:26的工况下,系统应该两台压缩机均工作制冷除湿,电加热投入升温控制表冷后的温度*/ 3、在维修时候,发现系统无传感器安装平面图,以及控制流程图。 建议采取以下预防措施: 1、建议厂家更换加湿方式。 2、厂家完善空调控制逻辑,修改所有洁净空调控制系统。 3、厂家补齐所有相关图纸。 偏差调查小组成员签字/日期:
因为系统还在质保期内,主动与空调厂家沟通,结果不太理想,该厂家明确表示:
1、我公司只制造了该空调外壳。
2、该空调的主控单片机为外协,已经与我公司供货5年以上了,从来没有客户反映控制有问题。
3、建议用户多去看说明书。
4、湿度超标是天气原因。
论坛的各位兄弟告诉我,我应该怎么做? |