黑白子 发表于 2014-5-20 16:47 一般情况下药厂所用空调都不会设置专门的除湿(除非有特殊情况或特殊要求),而是通过表冷时的水汽凝结除 ...
使用道具 举报
super-yoko 发表于 2014-5-20 16:14 我们最近也在头疼关于空调湿度的问题,我们问题很清晰,就是表冷的制冷量不够,之前设计时按照≤55%湿度要求 ...
巴河水生 发表于 2014-5-20 22:29 我们这个在一段表冷后就是电辅加热。 从原理、实际上看,只要改改单片机控制逻辑就好了,气愤的是对方的厂 ...
qdxuanyu 发表于 2014-5-20 14:35 加转轮。。。