2014.05.28日,早晨上班,接车间通知,水系统分配循环泵故障记录表全部加1
检查故障记录表,17点下班记录的故障数值为3,28日上班记录的故障数值为4
现场排查其中一台变频器(时间11:24)。/*注射用水去原料车间循环水泵变频器*/
1,r0947[0]=0;r0947[1]=0;r0947[2]=3;r0947[3]=3;r0947[4]=3;r0947[5]=0;r0947[6]=3;r0947[7]=0; /*最近的四次故障都为F0003*/
2,r0948[0]=0;r0948[1]=0;r0948[2]=0;r0948[3]=292;r0948[4]=29262;r0948[5]=0;r0948[6]=278;r0948[7]=29981;......../*最近一次故障发生的时间为变频器运行(292*65536+29262)/3600=5323.82小时,上一次故障发生的时间为5069.16小时。时间间隔254小时*/
3,P2114[0]=2932114[1]=28846;/*变频器总运行时间5341.91*/
故障发生在距当前时间18.01小时之时。故障发生时间为:11.4+24-18.01=17.4 时间为27日17:24分左右。彼时广东中山大雨闪电一直从17:00持续到17:50。基本肯定为天气原因。
地网改造工程还需要5个工期完成。继续观察。 |
|