[其它] 西门子MM440变频器F0001故障维修经过

[复制链接]
药生
发表于 2014-5-22 12:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
MM440/430变频器通常在使用一段时间后,由于现场环境的原因(粉尘、腐蚀、潮湿等)出现上电报F0001故障,按Fn键不能复位的现象。F0001是变频器过电流,变频器在没有启动、运行的情况下为什么会过电流呢?根据这些年的维修经验,总结出以下几点可能:(首先将电机脱开,排除电机短路、接地故障的可能) 1IGBT损坏,这种毛病最好判断。用普通万用表做静态阻值测量就能大致确定。 2 接插件腐蚀、氧化,接触不好,这种毛病也不难判断。只要将机器打开,将接插件重新插拔几次,并且在上电的情况下,一边动一边按Fn键,看能否复位,如果偶尔出现过能复位的情况,则可认为极有可能是接插件接触问题所导致。 3 电路板上有元器件损坏、变值。这种情形是在排除以上两种可能的情况下做出的怀疑。既然是过电流,当然要从电流检测电路单元查起了。 现将我最近维修的一台MM440-7.5Kw的变频器的维修过程跟大家分享一下,希望对感兴趣的朋友有所帮助,同时也希望起到抛砖引玉的效果,期盼得到更多高人的指点。


QQ图片20140522120245.jpg

QQ图片20140522120302.jpg

西门子MM440变频器F0001故障维修经过.pdf (717.35 KB, 下载次数: 42)
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-22 13:14:29 | 显示全部楼层
消灭零回复,分享个偏差:

    水系统分配系统泵停机偏差处理报告
一、        事件描述
2014.04.15注射水去原料车间的水泵停机 变频器报警代码为:F002
2014.04.16纯化水去原料车间的水泵停机 变频器报警代码为:F001
2014.04.17纯化水、注射水4台循环泵全部停机 变频器报警代码为:F003
二、        原因分析:
参照《MM430变频器使用说明书》章节6.3故障信息 PDF版本第84页(页码编码6-4)
在反应一栏里OFF2参照该书4.3.2 OFF2描述 /*这一命令使电动机依惯性滑行,最后停车(脉冲被封锁)*/
停机表象原因清楚:因为变频器自身检测到了这些信息报警。所以是控制策略停机。
三、        可能原因分析:
1、        变频器未报硬件故障,排除变频器本身的可能。
2、        环境温度相对高,用手放在控制柜的排风口,手能感觉到排风温度在50℃左右,柜内温度更高,如有可能,可用红外温度计进行测量。
3、        制水机房排气扇的安装位置高,散热效果不好
4、        阿法拉伐水泵为了IP(防尘防水)等级高,密封严密(散热风道堵塞),散热性能不够好。见下图:
5、        厂房环境附近最近雷击天气比较多,公司的消防系统、监控系统、电信网络都受到不同程度的电击影响。
四、        处理措施:
1、        针对可能原因第二点:夜间运行时,打开控制柜的门。
2、        针对可能原因第三点:夜间运行时,打开制水机房大门。
3、        针对可能原因第四点:拆掉阿法拉伐水泵的防水防尘保护外罩,上面用彩钢板悬挂遮盖,起到防止直淋水的作用, 加强水泵散热效果。
4、        针对可能原因第五点:整个工厂进行地网改造,各设备、系统就近接地。接地与各个建筑单体的主体钢筋网相连。
五、        后续跟进措施:
因为水系统为连续运行系统,故障停机已经为生产带来一定的不利影响。而发生这样问题的原因一直在调查中。从硬件设计方面做如下工作:
1、        因为设备发生的原因均为故障信息,没有报警停机项。所以可以从设计上为系统添加自动重启动功能。解决因”F”开头的故障信息而停机的偏差:
在变频器里设置:
P1210 –3     /*这种设置的出发点是,只有发生故障 (F0003 等) 时变频器已经处于“运行 (RUN)”状态下它才能再起动。变频器将确认 (复位) 故障,并在“电源中断”或“电源消隐”之后重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端 (DIN)。*/
P1211 –3    /*规定 P1210 (自动再起动) 激活后,如果起动失败,变频器重试再起动的次数*/
P1212 –60   /*如果自动再起动 ( P1210 ) 被激活,此参数用于选择变频器第一次再起动的等待时间(单位:S)。*/
P1212 –60   /*如果自动再起动被激活,此参数用于选择变频器每次再起动时的时间增量(单位:S)。*/
2、        开始重启动功能,现场在电机旁边悬挂警示标语,内容为:
注意:作业时请拉闸,否则电机可能会随时旋转。
3、        编写《水系统分配循环泵故障记录操作SOP》、《水系统分配循环泵故障记录表》。设备部每周收集该记录用于故障信息统计和偏差调差,调整策略。
4、        后续跟进时间暂定为两个月。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-22 13:55:18 | 显示全部楼层
收藏学习下
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-5-22 14:24:06 | 显示全部楼层
都是高手啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-29 13:45:16 | 显示全部楼层
2014.05.28日,早晨上班,接车间通知,水系统分配循环泵故障记录表全部加1
检查故障记录表,17点下班记录的故障数值为3,28日上班记录的故障数值为4
现场排查其中一台变频器(时间11:24)。/*注射用水去原料车间循环水泵变频器*/
1,r0947[0]=0;r0947[1]=0;r0947[2]=3;r0947[3]=3;r0947[4]=3;r0947[5]=0;r0947[6]=3;r0947[7]=0;   /*最近的四次故障都为F0003*/
2,r0948[0]=0;r0948[1]=0;r0948[2]=0;r0948[3]=292;r0948[4]=29262;r0948[5]=0;r0948[6]=278;r0948[7]=29981;......../*最近一次故障发生的时间为变频器运行(292*65536+29262)/3600=5323.82小时,上一次故障发生的时间为5069.16小时。时间间隔254小时*/
3,P2114[0]=2932114[1]=28846;/*变频器总运行时间5341.91*/

故障发生在距当前时间18.01小时之时。故障发生时间为:11.4+24-18.01=17.4 时间为27日17:24分左右。彼时广东中山大雨闪电一直从17:00持续到17:50。基本肯定为天气原因。
地网改造工程还需要5个工期完成。继续观察。

点评

这个我觉得还是再测一下电流,  详情 回复 发表于 2014-5-30 10:05
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-5-30 10:05:45 | 显示全部楼层
巴河水生 发表于 2014-5-29 13:45
2014.05.28日,早晨上班,接车间通知,水系统分配循环泵故障记录表全部加1
检查故障记录表,17点下班记录的 ...

这个我觉得还是再测一下电流,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-10 22:51:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主精彩分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-30 01:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表