蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7352|回复: 27
收起左侧

[空调系统] 空调系统初、中效的压差装什么设备来测量

[复制链接]
药徒
发表于 2014-6-28 13:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调系统初、中效的压差装什么设备来测量?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-6-28 13:10:26 | 显示全部楼层
压差表。

点评

装在空调里面,我想读取方便的  发表于 2014-6-28 13:22
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-6-28 13:19:16 | 显示全部楼层
液体计量式的大范围压差计。不建议使用洁净区那种指针式。

点评

我们洁净区也没有用指针的  发表于 2014-6-28 13:35
这个我是在空调系统里面用的,在洁净区外  发表于 2014-6-28 13:21
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-28 13:20:18 | 显示全部楼层
学习学习了

点评

大家共同学习  发表于 2014-6-28 13:23
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-6-28 13:23:05 | 显示全部楼层
压差表是装在外面。

点评

有点麻烦哦  发表于 2014-6-28 13:27
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-6-28 13:29:33 | 显示全部楼层
那你就用压力传感器,能传输数据的。

点评

不知道价格高不高?钱多老板就不肯弄了  发表于 2014-6-28 13:33
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 13:34:01 | 显示全部楼层
为什么不建议使用洁净区那种指针式?

点评

指针的表盘略小,刻度分的不够开阔,当出现波动时,指针会范围很大,增加控制难度。 相比较,液体式更大的视野,压差幅度是梯度上升的,不是平均刻度,对于监测更好。 不建议不等于不能使用,酌情考虑  详情 回复 发表于 2014-6-28 13:44
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-6-28 13:34:30 | 显示全部楼层
有什么麻烦的。。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-28 13:43:47 | 显示全部楼层
兰子 发表于 2014-6-28 13:20
学习学习了

是的,活动老学到老
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-6-28 13:44:54 | 显示全部楼层
thwrqq 发表于 2014-6-28 13:34
为什么不建议使用洁净区那种指针式?

指针的表盘略小,刻度分的不够开阔,当出现波动时,指针会范围很大,增加控制难度。
相比较,液体式更大的视野,压差幅度是梯度上升的,不是平均刻度,对于监测更好。
不建议不等于不能使用,酌情考虑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 13:46:30 | 显示全部楼层
可以安装压力传感器,自动监测

点评

自动的好  发表于 2014-6-28 13:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 15:08:04 | 显示全部楼层
就装在箱体外面的,方面读取
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-28 15:21:11 | 显示全部楼层
压差表就好了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 15:47:40 | 显示全部楼层
压差表一般装在空调机箱外面,有的是指针式,有的是液体计量式。安装的时候注意压差表的软管在过滤器上游与下游的位置,位置不一样测出来的结果不一样。再者,新安装的初效(中效)一定要要记录记下初始压差。当压力比初始压差低很多时,过滤器穿孔的可能性比较高,考虑更换过滤器。当压力比初始压差高很多时(例如2倍),过滤器堵塞的可能性比较高,也要考虑更换过滤器。

点评

赞同  发表于 2014-6-28 17:01
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-28 16:48:45 | 显示全部楼层
云深不知处 发表于 2014-6-28 15:47
压差表一般装在空调机箱外面,有的是指针式,有的是液体计量式。安装的时候注意压差表的软管在过滤器上游与 ...

感谢,说的很全
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 19:24:54 | 显示全部楼层
蒲友都推荐自动监测哦,没几个钱的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 19:28:24 | 显示全部楼层
进来学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 22:37:45 | 显示全部楼层
云深不知处 发表于 2014-6-28 15:47
压差表一般装在空调机箱外面,有的是指针式,有的是液体计量式。安装的时候注意压差表的软管在过滤器上游与 ...

请问下,更换初中效,1是如你说的“当达到初始压差2倍时”更换,还有没有规定其他的,如使用一段时间后,更换。多久更换一次?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-29 10:19:39 | 显示全部楼层
youmim 发表于 2014-6-28 22:37
请问下,更换初中效,1是如你说的“当达到初始压差2倍时”更换,还有没有规定其他的,如使用一段时间后, ...

这个更换频次与厂房所处地理位置,空调系统的设计有关。一般空调系统设计时空调机组的送风量不会超过初效与中效的初效过滤器的额定送风量(可能是60%),如果过滤器积尘太多,有可能会导致空调的送风量下降,有可能洁净区部分房间的换气次数,自净时间达不到规定要求。我们根据自己的系统设计情况,是这样规定的:大于初使阻力2倍时(安装后记录下的值,非过滤器标示的值),必须更换;部分空调连续使用3个月更换中效,连续使用1个月更换初效。部分空调连续使用3个月同时更换初中效。我非暖通专业出身,如有错误,请斧正!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-30 08:51:09 | 显示全部楼层
一般用压差开关的,可以堵塞报警。
压差表也可以,稍贵些,指针还可以显示堵塞程度。
当然,压力变送器也可以。
但一般都是用压差开关的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-20 04:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表