如题,请教三个关于纯化水管路铺设的问题:
一、用水点是否可以采用三通,因空间受限,无法采用U型弯。此处用水点直接连接设备;
二、纯化水末端与设备连接处为气动球阀,是否可以。只有气动阀门为球阀,其他设计为隔膜阀;
三、纯化水用水点U型弯下端距离设备还有段距离,此段管路如何设计?初步考虑设为活结,定期取下进行清洁消毒。
麻烦各位老师解惑。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-12 12:02:37 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-8-12 10:15:46 | 显示全部楼层
一、用水点是否可以采用三通,因空间受限,无法采用U型弯。此处用水点直接连接设备;
可以
二、纯化水末端与设备连接处为气动球阀,是否可以。只有气动阀门为球阀,其他设计为隔膜阀;
不可以,有气动隔膜阀
三、纯化水用水点U型弯下端距离设备还有段距离,此段管路如何设计?初步考虑设为活结,定期取下进行清洁消毒。
可以啊
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-12 10:23:54 | 显示全部楼层
如题,请教三个关于纯化水管路铺设的问题:
一、用水点是否可以采用三通,因空间受限,无法采用U型弯。此处用水点直接连接设备;
不行啊。

二、纯化水末端与设备连接处为气动球阀,是否可以。只有气动阀门为球阀,其他设计为隔膜阀;

没看懂,你的意思是:球阀前面有隔膜阀?
三、纯化水用水点U型弯下端距离设备还有段距离,此段管路如何设计?初步考虑设为活结,定期取下进行清洁消毒。
快接法兰可拆卸管路。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-12 10:29:27 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-8-12 10:23
如题,请教三个关于纯化水管路铺设的问题:
一、用水点是否可以采用三通,因空间受限,无法采用U型弯。此处 ...

1.不管是三通,还是八达通,没有U型弯,那么这条单向管理会有多长?
2.他的这个意思应该是,其他用水点都是隔膜阀,单这个与设备连接点是用的气动球阀吧?然后由设备来进行气动控制吧?个人认为——不行。与设备连接的管路本身就更易出问题。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-8-12 10:43:13 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-8-12 10:15
一、用水点是否可以采用三通,因空间受限,无法采用U型弯。此处用水点直接连接设备;
可以
二、纯化水末端 ...

一、用水点是否可以采用三通,因空间受限,无法采用U型弯。此处用水点直接连接设备;

我认为这点不合适
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-8-12 10:46:46 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2014-8-12 10:43
一、用水点是否可以采用三通,因空间受限,无法采用U型弯。此处用水点直接连接设备;

我认为这点不合适 ...

可以不用U型弯啊。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-8-12 10:48:19 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-8-12 10:46
可以不用U型弯啊。

我理解他的三通,似乎是直接从主管道上接到设备上
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-8-12 10:50:16 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2014-8-12 10:48
我理解他的三通,似乎是直接从主管道上接到设备上

应该不是吧。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-12 10:50:28 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-8-12 10:15
一、用水点是否可以采用三通,因空间受限,无法采用U型弯。此处用水点直接连接设备;
可以
二、纯化水末端 ...

全部更换气动隔膜阀,很多的,价格是个问题。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-12 10:52:00 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-8-12 10:23
如题,请教三个关于纯化水管路铺设的问题:
一、用水点是否可以采用三通,因空间受限,无法采用U型弯。此处 ...

恩 U型弯下是手动隔膜阀(常开),到设备那里安装个气动隔膜阀(自控系统控制)。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-8-12 10:54:08 | 显示全部楼层
游灬骑灬兵 发表于 2014-8-12 10:50
全部更换气动隔膜阀,很多的,价格是个问题。

GMP就是个花钱的东东。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-12 10:54:23 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-8-12 10:29
1.不管是三通,还是八达通,没有U型弯,那么这条单向管理会有多长?
2.他的这个意思应该是,其他用水点 ...

不长,1米以内,几十公分。全部U型弯下都有隔膜阀(常开),设备进水口安装有自动球阀。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-12 10:56:22 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2014-8-12 10:48
我理解他的三通,似乎是直接从主管道上接到设备上

只是某个工序的几个设备这样,U型弯安装不开。不是纯化水主管路
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 11:00:05 | 显示全部楼层
三通安装所产生的死角应该不符合要求。
球阀在关闭的时候会残留死水,与纯化水循环运行的理念不符。
U形弯下的管道不在纯化水分配系统之内,此段管道的消毒按照设备的清晰消毒程序执行。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-12 11:00:13 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-8-12 10:54
GMP就是个花钱的东东。

球阀前有个隔膜阀的。只是球阀中间那段是死水。是这个风险吧
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-8-12 11:01:47 | 显示全部楼层
游灬骑灬兵 发表于 2014-8-12 11:00
球阀前有个隔膜阀的。只是球阀中间那段是死水。是这个风险吧

是球阀本身的结构问题。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-12 11:02:23 | 显示全部楼层
andysyq 发表于 2014-8-12 11:00
三通安装所产生的死角应该不符合要求。
球阀在关闭的时候会残留死水,与纯化水循环运行的理念不符。
U形弯 ...

GMP没明确是不能使用球阀吧,是不是建议隔膜阀?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 11:06:18 | 显示全部楼层
游灬骑灬兵 发表于 2014-8-12 10:54
不长,1米以内,几十公分。全部U型弯下都有隔膜阀(常开),设备进水口安装有自动球阀。

这个隔膜阀不能常开的吧,那不是有死水了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-12 11:10:54 | 显示全部楼层
游灬骑灬兵 发表于 2014-8-12 10:52
恩 U型弯下是手动隔膜阀(常开),到设备那里安装个气动隔膜阀(自控系统控制)。

哦,基本上还合理。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-8-12 11:12:19 | 显示全部楼层
游灬骑灬兵 发表于 2014-8-12 10:56
只是某个工序的几个设备这样,U型弯安装不开。不是纯化水主管路

那我理解的没错

你这样装的话,你的管路上,如果设备停止运行就会有一段死水,我觉得不太合理
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-19 22:58

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表