 楼主| 发表于 2014-8-19 10:52:15 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2014-8-19 08:42
必须的。。为的就是控制探头如果出现问题了。可能灭菌已经失效了。。如果还有一根监控探头就能及时发现问题 ...

说的没错。但是要验证的吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-19 10:53:00 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-19 08:28
双支温度传感器,指的是一个温度探头里面有2只温度传感器。
有的是一个接记录仪、一个接制器,PLC就是一个 ...

但是我看到有的设备厂商的温度传感器用的是单支呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-19 10:54:21 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2014-8-19 07:55
GMP附录1无菌制剂中有明确要求:

(一)在验证和生产过程中,用于监测或记录的温度探头与用于控制的温度 ...

谢谢解释。但是我遇到的设备厂商有的说单支就够的,有的说一定要双支,我就迷糊了!

点评

说单支的,端茶就可以了  发表于 2015-6-25 15:48
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-8-19 10:59:31 | 显示全部楼层
resuper114 发表于 2014-8-19 10:50
干活的和监管的脾气不符,应该听哪个?

查出来哪个不准,拖出去斩了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-19 11:12:12 | 显示全部楼层
resuper114 发表于 2014-8-19 10:53
但是我看到有的设备厂商的温度传感器用的是单支呢?

你要跟厂家确认下,有的探头是单支里面两个探头的。如果只有一个探头既用来记录又用来控温,是肯定不行的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-22 00:04:14 | 显示全部楼层
resuper114 发表于 2014-8-19 10:45
那我问下,如果双探头的温度不一致,我应该按照那个来记录?

1、双探头均应符合计量器具要求,没计量或不确认的探头读数根本没意义。
2、计量没问题,下步需要检查检测的位置、探头前的阻挡物、探头伸出伸入的长短等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-22 00:06:05 | 显示全部楼层
病毒性感冒 发表于 2014-8-19 07:48
那我的灭菌柜内有4个探头,就是说可以坏3个了?

双探头是那个并列的探头
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-4 11:14:15 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-8-19 10:59
查出来哪个不准,拖出去斩了。

同意!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-25 19:48:57 | 显示全部楼层
是双芯探头!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-5 13:02:53 | 显示全部楼层
一般来说都是双只探头,都会接到PLC上,大家都说一个用于监测一个用于记录,我倒是觉得一个是作为参考,或者是backup,通常只会用一组数据,你说的一个灭菌柜里有好几个探头,那是用kaye做完验证之后,选好的几个温度点用来监测整个灭菌柜的温度的,不能只有一个,会出问题的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-30 10:09:39 | 显示全部楼层

ELLAB无线温度验证系统

ELLAB无线温度验证系统
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-30 10:49:08 | 显示全部楼层
干热灭菌柜,多是双支的,一路信号去PLC,参与控制,一路去记录仪数据记录;两路独立互不影响。根据客户要求、可以进行多点温度监控记录,照片供参考!

P1000665.JPG 20110426438.jpg

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-6-25 15:14:51 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-19 08:28
双支温度传感器,指的是一个温度探头里面有2只温度传感器。
有的是一个接记录仪、一个接制器,PLC就是一个 ...

不一定,看供应商配置
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-25 15:30:41 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-19 08:28
双支温度传感器,指的是一个温度探头里面有2只温度传感器。
有的是一个接记录仪、一个接制器,PLC就是一个 ...

我看有些是可移动的,但有些没有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-25 15:31:22 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-19 08:28
双支温度传感器,指的是一个温度探头里面有2只温度传感器。
有的是一个接记录仪、一个接制器,PLC就是一个 ...

还有在线灭菌呢?是不是也要安装双芯探头呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-25 15:40:35 | 显示全部楼层
天山雪 发表于 2015-4-30 10:49
干热灭菌柜,多是双支的,一路信号去PLC,参与控制,一路去记录仪数据记录;两路独立互不影响。根据客户要求 ...

两个探头,温度会一致?一个最冷点。。。。 一个产品中。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-25 16:02:26 | 显示全部楼层
需要分开设置
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-25 17:16:57 | 显示全部楼层
anlong107 发表于 2015-6-25 15:40
两个探头,温度会一致?一个最冷点。。。。 一个产品中。。。。

单支双芯的,一路控制、一路记录。上图干热为丹麦产。探头数量有时候也根据使用方要求配置。干热有的为3支温度记录,回风上、中、下布置。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-25 18:51:58 | 显示全部楼层
天山雪 发表于 2015-6-25 17:16
单支双芯的,一路控制、一路记录。上图干热为丹麦产。探头数量有时候也根据使用方要求配置。干热有的为3支 ...

单支双芯的?就是说会在同一位置上有两个探头?

点评

单支双芯的,一个测试头里装有两个温度传感器,一路控制、一路记录。上图干热为丹麦产。探头数量有时候也根据使用方要求配置。干热有的为3支温度记录,回风上、中、下布置。  详情 回复 发表于 2016-2-27 08:42
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-18 16:51:51 | 显示全部楼层
是是而非 发表于 2015-6-25 15:31
还有在线灭菌呢?是不是也要安装双芯探头呢?

谢谢分享,可以好好学习学习了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-21 15:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表