[冻干] 请教:B级洁净区设备电源连接问题

[复制链接]
发表于 2014-8-27 16:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题:请教各位老师,B级洁净区设备电源连接问题,有没有插座,有插座是怎么满足无菌洁净区要求的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-27 16:34:34 | 显示全部楼层
不能有插座吧,三四个插孔你怎么处理
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-27 16:49:07 | 显示全部楼层
什么需要插座呢?正常常用的是通过固定线路连到技术夹层或其他事宜位置;而临时使用的多是环境监控的设备,可以买离线充电的解决。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-27 16:50:38 | 显示全部楼层
谁说B级不能有插座
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-27 17:21:10 | 显示全部楼层
JIAOZHX 发表于 2014-8-27 16:50
谁说B级不能有插座

那如何清洁消毒呢?在插座上加一个保护盖?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-27 17:21:38 | 显示全部楼层
可以有        
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-27 17:23:40 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-8-27 16:49
什么需要插座呢?正常常用的是通过固定线路连到技术夹层或其他事宜位置;而临时使用的多是环境监控的设备, ...

想在洁净区放一个平板电脑,这个需要连到技术夹层里面吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-27 17:25:44 | 显示全部楼层
可以有插座啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-27 17:26:11 | 显示全部楼层
nf-sz 发表于 2014-8-27 17:21
可以有

如何做到不积尘,易清洁,消毒,你们实际是怎么做的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-27 18:10:10 | 显示全部楼层
无需
直接连线
配电柜
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-27 18:20:36 | 显示全部楼层
jessica99 发表于 2014-8-27 17:26
如何做到不积尘,易清洁,消毒,你们实际是怎么做的。

就是,臭氧几次就粉粉碎了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-8-27 19:48:53 | 显示全部楼层
可以有
希望没有
最好集成到设备上,用的时候打开设备机械面板使用
平时绝对不可以用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-27 21:10:05 | 显示全部楼层
平板电脑干嘛用
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-28 07:42:27 | 显示全部楼层
jessica99 发表于 2014-8-27 17:23
想在洁净区放一个平板电脑,这个需要连到技术夹层里面吗?

平板电脑可以每日或周期进行充电,这个没必要连接固定的吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-28 08:20:25 | 显示全部楼层
GMP不是什么都不要,凡事要讲究实际,如果需要就可以,只要做好风险评估,进行风险规避
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-28 08:40:00 | 显示全部楼层
JIAOZHX 发表于 2014-8-28 08:20
GMP不是什么都不要,凡事要讲究实际,如果需要就可以,只要做好风险评估,进行风险规避

老师说的对,我就是想了解大家都是怎么做的,借鉴一下别人的经验。当然安装的时候肯定要依具体情况做风险评估。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-28 08:43:17 | 显示全部楼层
可以装的插座的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-28 08:46:22 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-8-28 07:42
平板电脑可以每日或周期进行充电,这个没必要连接固定的吧?

充电肯定不可行,太麻烦了。以前在药厂呆过一段时间,那时无菌万级里面有电子称(称装量),好像是有插座的,新版GMP后不知道有没有改变,现在好多设备都带有在线自动称重功能。个人觉得B级区是可以有插座的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-28 08:52:57 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-27 19:48
可以有
希望没有
最好集成到设备上,用的时候打开设备机械面板使用

有些药厂装量抽查用的电子称应该还是离线的,这个必须连电源,应该是直接插到插座上的。我以前见过无菌万级有插座的。好些年没去过洁净区了,新版GMP后不知道有没有改进。据说好多都放在技术夹层里面,通过管线连到洁净区。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-28 08:54:10 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-8-27 18:10
无需
直接连线
配电柜

你指的是连到技术夹层吗?洁净区不能放配电柜吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-30 10:54

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表