求,无菌制剂小容量注射剂洗瓶隧道烘箱抽湿,拍风,压力平衡,哪个对室内压差有影响,哪个最大。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-2 10:47:45 | 显示全部楼层
送风与排湿的平衡当然对室内的影响最大
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-2 10:57:07 来自手机 | 显示全部楼层
我说是不是排风最大,抽湿风量不大呀
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-11-2 11:57:20 | 显示全部楼层
排风?抽湿?谁跟谁?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-2 13:06:02 | 显示全部楼层
洗瓶机排风量不会太大,一般不会超过1000m³/h,因为管径较小,对房间压差影响不是太大;隧道烘箱影响是比较大的,而且要看是和原理的,有的是冷却段压差最高,有的是灭菌段压差最高;或者有的就是冷却段风冷,以上不同的方式对洗瓶间的压差等影响均不一样,具体需要看设备的具体的厂家以及工作原理。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-11-2 13:25:43 | 显示全部楼层
抽湿是洗瓶段的,排风才是隧道烘箱,都属于排风,对室内压差有影响,至于压力平衡,其实和前面抽湿和排风是一个意思
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-4 09:00:24 | 显示全部楼层
一般应该是排风大,空调系统设计是应该考虑动态平衡,即到设备运行时的风量平衡,现在一般会使用联动装置,设备运行时,系统排风变小以达到平衡
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-4 09:09:29 | 显示全部楼层
压差是平衡问题,谈不上大与不大,你的具体问题是什么?   A级对C级的压差不稳定还是压差过高?建议说说具体问题。