新车间3天一批,一批1500kg,要命的是空调中效袋不到几天就堵死。当初设计产尘厉害的房间全部外排,不应该回中央空调,我怀疑系统有问题。不知是设计还是施工出的问题。
还是设计正确,中药制剂就是这么多灰尘,然后那么容易堵塞?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-15 08:55:10 | 显示全部楼层
前段除效涅?查查。没问题的话,查回风吧。是不是回风管路被缺心眼的施工队搞错了,或者就是设计的毛病。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-15 08:55:33 | 显示全部楼层
初效过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-15 09:07:28 | 显示全部楼层
这种么个人觉得是应该改有捕沉装置,但是可以不回中央空调,这样成本太高,直排更可取
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-15 13:42:58 | 显示全部楼层
1、检查产尘间压差控制是否有问题,或者周转是否带出粉尘;
2、更换中效时分析导致中效堵塞的是否是物料粉尘;
3、如果是物料粉尘且产尘间捕尘及粉尘扩散没有问题,则对照风管图,检查排风管路是否与回风管路有交叉泄漏问题;
4、如果都不是,那就是当地空气小微粒污染超常严重,请尽快举家搬迁。

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
阿顺 + 10 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-21 09:36:35 | 显示全部楼层
产沉高房间的房间是否直排

点评

是这么设计,也许施工过程有错误哈哈  详情 回复 发表于 2014-12-21 12:12
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-21 12:12:50 | 显示全部楼层
曙光在前头 发表于 2014-12-21 09:36
产沉高房间的房间是否直排

是这么设计,也许施工过程有错误哈哈
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 13:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表