各位如题:
    在纯化水制备系统中,我们规定EDI的产水电导率小于等于1.00us.cm-1。现连续12天24h运行后EDI产水电导率超过要求值,制水不进罐!伴随的现象还有EDI控制电压升高,两台EDI设备中一台间断性的不工作。求教各位,问题出在哪里?如何解决?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-30 14:32:53 | 显示全部楼层
1你们EDI的运行压力数据是否异常 2、EDI用了多长时间了3、EDI用什么消毒方式4、RO产水电导率是否上升    目前治标办法加大EDI浓水排放
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-30 16:47:30 | 显示全部楼层
“我们规定EDI的产水电导率小于等于1.00us.cm-1”你们标准好高啊,多浪费啊,我们是2.500us.cm-1
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-31 16:46:16 | 显示全部楼层
dehuiwang 发表于 2014-12-30 16:47
“我们规定EDI的产水电导率小于等于1.00us.cm-1”你们标准好高啊,多浪费啊,我们是2.500us.cm-1

EDI的电导出来是否就该符合其质量标准的规定了?2.5的电导要求,制备出来的水合格么?我的疑问哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-5 08:44:10 | 显示全部楼层
1、检查RO产水电导率是否较高,确保RO产水电导率问题;
2、用弱酸清洗EDI浓水侧;
3、以上方法没有效果,那你就需要清洗淡水侧树脂了,估计效果不大,直接更换树脂吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-5 08:49:04 | 显示全部楼层
你没查查你的加药 装置  的浓度 可以么?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-5 09:13:21 | 显示全部楼层
先看EDI进水电导有没有变化,再考虑是哪里的问题
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-5 13:36:34 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2015-1-5 08:49
你没查查你的加药 装置  的浓度 可以么?

加药弄浓度1年多没有变过,经设备厂家确认,EDI设备的树脂膜能力下降,通过调节电流进行树脂再生后恢复正常
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-5 14:54:20 | 显示全部楼层
李光辉 发表于 2015-1-5 13:36
加药弄浓度1年多没有变过,经设备厂家确认,EDI设备的树脂膜能力下降,通过调节电流进行树脂再生后恢复正 ...

这就是答案呗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-5 15:03:18 | 显示全部楼层
目前可以这么确定,不排除大家的看法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-16 17:13:51 | 显示全部楼层
EDI的电流、电压如果不是人为调整一般不会自己变化的,除非是断电或故障,其实EDI比较少会出现问题,只要它的进水能保证,我个人认为还是进水有问题
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-16 22:45:03 | 显示全部楼层
首先解决edi问题,edi都不工作了,电导率能不高吗,检查看edi电源模块看是否有问题。edi电压恢复正常再说加碱的问题。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-1-7 00:15:15 | 显示全部楼层
dehuiwang 发表于 2014-12-30 16:47
“我们规定EDI的产水电导率小于等于1.00us.cm-1”你们标准好高啊,多浪费啊,我们是2.500us.cm-1

我们EDI出水电导都是很低的呢!一般都是0.5μs/cm以下很多!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-1-7 00:16:41 | 显示全部楼层
西文 发表于 2014-12-30 14:32
1你们EDI的运行压力数据是否异常 2、EDI用了多长时间了3、EDI用什么消毒方式4、RO产水电导率是否上升    目 ...

调节浓水排放比例也是一种方法
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-1-7 00:18:19 | 显示全部楼层
yaozhi 发表于 2015-1-5 08:44
1、检查RO产水电导率是否较高,确保RO产水电导率问题;
2、用弱酸清洗EDI浓水侧;
3、以上方法没有效果, ...

不知道老师一般设置的RO出水电导率是多少呢(即EDI进水电导率)??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-7 16:34:09 | 显示全部楼层
EDI产水1μs/cm?   这EDI有何用?我们的EDI都可以达到0.06~0.08μs/cm
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 22:55

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表