    相信每个企业每年都会面对着百万、千万的能源及技改费用,而如何节能减排成为了当前各企业工程和设备部的重点考虑范畴,在此,借蒲公英论坛的平台,我先陆续发表我对节能减排的一些想法,以此抛砖引玉,希望和大家共同分享、讨论节能减排。
    运行成本包括但不限于以下内容:水、电、汽能源费用,三废处理费用、人员工资、设备折旧、设备维护、技术改造等。
我先来说说空调部分:净化空调本身运行成本不是太高,主要是风机的电费、过滤器的更换,但与空调配套运行的冷冻机组、蒸汽费用却是个大头,那我们就先来说下空调的设计安装时如何来节省运行成本;
A、减小风量,降低能耗,举几个例子:
    第一、器具清洗间,设计院在设计时可能会设计为全排风,但是如果该房间不是长时间的清洗设备,且级别不高,那么就没有必要完全设置为排风,设置成回风就可以了;
    第二、工程质量要把关,减小漏风量,风管灯检很重要;保温棉厚度要到位,降低冷热量损耗,技术夹层用玻璃纸贴起来,防止阳光直射;风管夹道要密封好,否则会增加新风量等。
    第三、减小送风量,如果有些辅助功能间要求不是太高,换气次数尽量减少,但要注意风量合格下限是满足要求的,但是为了防止变数,风机的风量可以选大,万一变更,怕以后不足。
    第四、增加变频器,包括排风机,但要注意,电机为变频电机,不是变频电机也可以,但是频率最好要高于30HZ。
    第五、空调系统增加二次回风,就是部分回风不经过表冷器,当然此方法可以,但我感觉意义不是太大。
    第六、新风口位置需要注意,避开产尘处,在上风口,可以高一点,楼顶不错,但是要注意维护检修是否方便、
    第七、过滤器:新风管增加粗效过滤,保护好初效过滤器,初中效级别要到位,如果条件可以增加一个初效,一个板式,一个袋式,反正每家的做法不一样,这样做的目的是保护高效过滤器,说道高效过滤器,我们要注意厂家给我们设计的陷阱:高效过滤器的厚度越低寿命越短,所以这里要注意了。还有就是过滤器的品牌和质量很重要,尽量选好一些的品牌,AAF、康菲尔、华泰啊等等。
    第八、空调箱的品牌也很重要,也许你买个普通的空调箱看起来和品牌的没什么区别,但是过了4年以后,你就会体会到了。
    第九、风机,建议选择无蜗壳风机,为什么呢,因为此风机的维护方便,不用换皮带,而且是免维护的轴承,工况好的话可以用4年没问题,贵15%左右,但很划算。
    第十、对个别房间有温湿度要求的,可以单独处理,不用全部处理。
    第十、尽量减小风管弯头。一个弯头50PA的压损,你可以自己算算。
    第十一、前期能用好设备设施,尽量用好的,虽然投入成本大一点,但是后期确实省钱和省心,你自己可以算一笔账给老板听,可以做个选择题,我经常这么干。
  以上仅为空调本身的节省运行成本的一些部分想法,还有空调 水、电、汽方面的,另外还有冷冻机组(7°水、深冷、普冷)、工艺气体(压缩空气、氮气)、循环水、生产用工艺用水系统等很多很多的方面,我会继续更新,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-2-23 21:20:15 | 显示全部楼层

关于节能减排设计及运行的一些浅见(之二)

本帖最后由 wts 于 2015-2-23 21:44 编辑

上面说了空调,现在说说工业蒸汽。
    工业蒸汽输送和蒸汽使用过程中都会产生高温凝结水,这些凝结水具有蒸汽热量的20%的热量是优良的软化水,具有很高的回收利用价值。凝结水的回 收不仅可减少燃料的消耗量及相应的费用,还可以减少自来水的消耗量及相应的水费和水处理费用,凝结水回收及其热量的利用是工业企业节能降耗的有效途径之一,我公司现在用的蒸汽大概是220元/吨,我们公司的水、电、汽费用一年是几千万,你想想如果能省个10%,老板在给你省下10%的10%,那也很爽啊。好了,言归正传,具体说一下我的一些想法吧。
1、首先在厂区规划设计时就要考虑到位,比如可以分为两条线,一条为高压蒸汽线,一条为低压蒸汽线路,如果是使用点是低压使用,需经过减压阀减压使用,是会有损耗浪费的。2、合理设计蒸汽管线,减少输送路程,不要随意乱接支管,可以在某些分区内设置分气缸,进行减压,也有利于冷凝水的收集。
3、蒸汽管道的施工要符合规范要求,施工过程中需要注意,该有的龙门架要有,该有的过滤器也有,否则很容易损坏阀门,造成漏气,疏水接管一定要正确(可以看下规范),防止施工单位省事直接在官道上栽头(这种现象很常见),这样会导致管道里面的冷凝水无法排净,造成不必要的浪费,还有需要注意保温。
4、安装好的疏水装置,这个建议调研后自己买,如果让施工单位买,质量不容易保证,但自己买也要注意疏水阀的接管口径是否与管道压力匹配,一定要了解清楚这方面的相关信息,如果不清楚,可以先多咨询咨询厂家,货比三家,总有人会告诉你实话,反正实力越强的公司,他越会用数据说话,这样,你在买好的疏水器时也可以算账给老板知道。对了,能法兰连接的就不要丝扣连接,丝扣的容易跑冒滴漏,推荐品牌:斯派莎克,阿法拉伐,呵呵,好像有点贵。
5、在初期设计时需要考虑到冷凝水的回收装置,回收有很多种方式,比如余压回收、重力回收、加压回收,并且都有相应的成套设备可以选择,对于蒸汽的回收也是很大的一个课题,有专业的公司干这事,所以,在初期设计时,不妨请这些专业的公司参与进来。 比如 ARTFLOWCONTROL
6、对于已有的无法增加蒸汽回收装置的厂区,我们需要注意检查蒸汽的排凝是否正常,比如有30个蒸汽使用点,它们的冷凝水全排放到一个降温池里面,那么当蒸汽降温池在冒蒸汽时,你可能就很难判断是那个点存在问题,对于这个问题的解决我有两个方案,等我上班后我将方案上传(家里电脑里面没有)。
7、安装蒸汽流量计,便于对车间进行能源考核,纳入生产成本,装流量计需要考虑流量计的品牌,我觉得好一点的国产流量计也是可以的,同时也需要注意流量计的安装问题,方便检修和前后直管的距离,另外有钱的单位可以考虑安装远程信号传输的功能,进行远程监控及时发现异常。

   从疏水阀到流量计每一项都能成为一个专题,我水平有限,所以只能在这里抛砖引玉,我们懂得不多不怕,但是我们可以找专业的节能设备公司为我们量身设计定制,我觉得只要我们有这个想法、思路在加上良好的执行力就能将蒸汽的节能、回收工作做好。

点评

蒸汽的安装原则:高压输送,低压使用。有一些单位在设计之初就忽略了这个问题。我觉得您关于输水管道栽头的事情,是非常常见的,我所参与和负责的项目中,这样的问题非常普遍,改装集水槽的不装,缩颈的安装也不符合  详情 回复 发表于 2015-2-24 07:43
新年快乐,期待继续更新  详情 回复 发表于 2015-2-23 23:11
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-2-23 21:20:51 | 显示全部楼层
我想先说设计,然后在说运行和维护。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-2-23 23:11:49 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-2-23 21:20
上面说了空调,现在说说工业蒸汽。
    工业蒸汽输送和蒸汽使用过程中都会产生高温凝结水,这些凝结水具有 ...

新年快乐,期待继续更新
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-2-24 07:43:07 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-2-23 21:20
上面说了空调,现在说说工业蒸汽。
    工业蒸汽输送和蒸汽使用过程中都会产生高温凝结水,这些凝结水具有 ...

蒸汽的安装原则:高压输送,低压使用。有一些单位在设计之初就忽略了这个问题。我觉得您关于输水管道栽头的事情,是非常常见的,我所参与和负责的项目中,这样的问题非常普遍,改装集水槽的不装,缩颈的安装也不符合规范等等。
关于疏水阀,您所提到的斯派莎克,也曾遇见过山寨的斯派莎克,表面看起来差不多,但对该产品非常熟悉的就能鉴别出来啦
期待着后续的继续,我觉得您的思路非常漂亮,能够把这些知识+应用+经验按照系列写出来,将对我们是一个很好的培训过程
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-2-24 07:46:42 | 显示全部楼层
关于空调的设计节能,我觉得还有一个,就是要防止关于换气次数和高效过滤器分布“一刀切”的问题,不考虑房间是干什么的,都给比较大的换气次数,也会造成浪费
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-2-24 09:07:08 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2015-2-24 07:46
关于空调的设计节能,我觉得还有一个,就是要防止关于换气次数和高效过滤器分布“一刀切”的问题,不考虑房 ...

谢谢您的支持和补充。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-2-24 09:08:22 | 显示全部楼层
有个事需要抱歉下,因为我的级别不够,有些给我打招呼的朋友,我没法回敬,见谅哈。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-2-24 10:17:44 | 显示全部楼层
非常好的总结,另外想补充几点:
1.对于国内的很多设计院来说,对于工艺的理解往往不如厂家自己,而厂家自己对于工艺的理解,往往是工程不如质量,质量不如生产。对于使用的细节,生产管理者,不如一线的操作人员,在设计之初的模拟运行,是非常重要的,很多时候的运行浪费,来源于设计的浪费。举个例子,在厂房设计时,在保证不会出现交叉污染的前提下,应该尽量减少功能间的设置,能够在一个房间内做的事情,就不要设置几个房间来完成。很多公司,不知道出于什么考虑,在洁净区内设置了一堆的功能间,而很多功能间压根就不需要存在于洁净区内或者可以挪到洁净级别低的房间。因为洁净区绝对不是越大越好,越大意味着更好的能耗和更多的维护动作。例如:中控间,很多公司都会设置在洁净区内,甚至有的会设置在B级区内,这样不仅仅你多了一个房间,多了送风的面积和送风口,在以后的日常维护中,还会需要增加额外的监控项目,而这个房间完全可以设置在一般区。
2.该贵的地方选择贵的,该省的地方就省。例如:高效过滤器,这是核心的部件,而且大品牌和小品牌的差距很大,没有必要在这里省。不需要的东西坚决不需要,例如:很多公司选择洁净区内加湿使用纯蒸汽,在原来的那个帖子里,我们也专门讨论过,使用工业蒸汽和使用纯蒸汽的区别基本可以忽略,别迷信某些所谓专家的,如果没有法规要求,那就要他拿出科学的东西来,别一句话,这样可以避免污染就完了,问问他,污染来源于哪里?会造成什么后果。
3.无论是纯化水、注射用水还是压缩空气和氮气,使用点应尽可能的少,能够共用的尽量共用,能不需要的就不需要。我参与的一个项目,一个车间里设计了60多个纯化水的使用点和60多个注射用水使用点,而实际上,很多房间内压根就不需要这些点,这些点存在的理由,居然是可以方便操作人员做卫生,我当时就回了他们一句,你们对生产人员太好了,但是对质量人员太残忍,这个用水点的数量,你以后的日常监测怎么办?
4. 设计的时候,不要想当然的认为一些高大上的内容,车间的设置,是在保证产品质量的前提下,尽可能的降低成本。一个车间,一年的运行费用就几百万,而产品利润还不到百万,你指望老板能够支持你的工作,老老实实的运行,这是不现实的,即使监管的力度再大,老板也会叫你踩红线的,这里特别的需要提醒我们做质量管理的人员。例如:纯化水的消毒,80度的巴氏消毒是足够了,纯化水系统使用纯蒸汽消毒的意义不是太大。纯化水的微生物污染来源于前端,因此你需要做的是控制好前端的水源中的微生物的水平,而不是想着要是超标了怎么办。即使超标了,巴氏消毒加上化学消毒,也是足够处理了。另外,多说一句,对于国内大多数企业来说,要操心的真的不是前端的城市供水的微生物水平高如何,而是应该担心氯离子含量过高,如何去除的问题。不信的,大家可以自己做做测试,哪个城市供水里面的微生物含量会很高的,容易超标的都是氯离子。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-2-24 10:28:25 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2015-2-24 10:17
非常好的总结,另外想补充几点:
1.对于国内的很多设计院来说,对于工艺的理解往往不如厂家自己,而厂家自 ...

版主,建议你分系统的进行阐述,比如说纯化水的节能设计、注射水的节能设计。

点评

我不是这方面的专家,只是在一些实践中碰到过这样的问题,就谈谈了,这点你比我专业,等你的系统阐述!  详情 回复 发表于 2015-2-24 13:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-24 10:53:07 | 显示全部楼层
长知识,也顺应发展,有没有关于空调的教材推荐一些啊?学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-2-24 11:09:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 aflyfish 于 2015-2-24 11:11 编辑
CX刘强 发表于 2015-2-24 10:53
长知识,也顺应发展,有没有关于空调的教材推荐一些啊?学习学习

我不太喜欢讲纯理论,我比较喜欢讲理论与实际的结合,包括经验的分享,如果大家觉得需要,我可以给大家做一个“空调净化系统存在的问题及解决的措施(从设计等方面)”培训,这个课我讲过了三次了,感觉还行。

PS:在哪儿讲?YY还是什么地方,还有谁来组织下呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-24 13:06:46 | 显示全部楼层
支持楼主想法,我正准备安装蒸汽流量计呢,公用设施确实需要关注,这里费用也确实有很大节省空间。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-2-24 13:08:21 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-2-24 10:28
版主,建议你分系统的进行阐述,比如说纯化水的节能设计、注射水的节能设计。

我不是这方面的专家,只是在一些实践中碰到过这样的问题,就谈谈了,这点你比我专业,等你的系统阐述!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-2-24 14:21:49 | 显示全部楼层
消防员 发表于 2015-2-24 13:06
支持楼主想法,我正准备安装蒸汽流量计呢,公用设施确实需要关注,这里费用也确实有很大节省空间。

给您以下建议:
1、如果你没买好流量计,先好好调研下,不急着买,流量计不能买太差的,至少是国内一流品牌,同时也要注意流量计的安装形式、检修及校验;
2、买好了之后,在安装之前,检查检查蒸汽管道有无乱接的情况,或适当的进行改造;
3、改造安装完成后,制定规则,如抄表时间,数据每周统计公布,积累数据,给车间制定定额,建议纳入生产成本,考核车间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-24 16:00:25 | 显示全部楼层
文章很好,内容联系实际
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-24 16:42:26 | 显示全部楼层
很实用的经验,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-2-24 16:44:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 aflyfish 于 2015-2-24 16:46 编辑
aflyfish 发表于 2015-2-24 10:28
版主,建议你分系统的进行阐述,比如说纯化水的节能设计、注射水的节能设计。

有些数据记得不清楚,等上班后确定数据后在继续发。我想做“空调净化系统存在的问题及解决的措施(从设计等方面)”培训交流,版主,你看怎么安排下,或者做个问卷调查,看看有没有必要做。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-2-24 22:56:40 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-2-27 12:15:47 | 显示全部楼层
请大家参考

排凝管道改造方案-Model.pdf

731.17 KB, 下载次数: 30

排凝改造

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-11 04:11

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表