请教:洁净区的直排风机和空调系统是直接联动,还是直排风机单独开关。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-10 09:27:18 | 显示全部楼层
当然是联动的,又不是一个排风,手工是不行的。这个手工对洁净室风险太大了!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-10 09:29:48 | 显示全部楼层
谢谢,就是同事非要手动
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-10 10:06:06 | 显示全部楼层
在设计的时候,要装一个转换开关、可以联动、可以单独启动。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-10 10:12:05 | 显示全部楼层
联机的..............
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-24 11:12:25 | 显示全部楼层
直排风机分为空调系统的排风机;个别房间的直排排风机(全排);部分房间有设备运行时产尘较大或污染较大时,回风和排风做联动切换;设备自带的排风机。系统排风机大多在系统消毒排风时或节能模式时使用;房间的直排风机与空调系统联锁控制;设备运行时产尘较大或污染较大的房间,设备运行时全排风,设备停止时切换为全回风;设备自带排风机与设备联锁控制。