各位老师,关于臭氧消毒效果确认有几个问题,请指导:

1、臭氧消毒期间空调如何控制?关新风、关排风?(03版验证指南中:“关闭新风进口和回风排放阀门”如何理解)

2、臭氧消毒2h期间,臭氧发生器是一直运行的吗?臭氧产生量和臭氧浓度如何确认?

3、臭氧发生器运行和电流、电压有关系吗?日常工作需要记录吗?




谢谢谢谢!!

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-11-16 12:25:43 | 显示全部楼层
1、关闭排风,新风,用回风进行整个车间的消毒
2、消毒两小时内臭氧连续开启,我们要求在2h 的时候检测臭氧浓度,要求达到一个浓度值。臭氧浓度有检测仪进行确认,确认结果一般是ppm,转算公式给你附上臭氧浓度计算
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=180243
(出处: 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者)
,臭氧的产生量,可以在1个小时或者2个小时的时候检测臭氧浓度,根据房间、管道体积得出臭氧的总发生量,然后除以时间即可
3、产氧量与电流有一定关系(某次审计时有人提出过,你们可以确认下),日常的话可以记录上,不麻烦的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-16 12:38:15 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2015-11-16 12:25
1、关闭排风,新风,用回风进行整个车间的消毒
2、消毒两小时内臭氧连续开启,我们要求在2h 的时候检测臭 ...

很感谢您的回复,谢谢
我们也是审计的时候提出来与电流、电压有关,查了些资料没找到,您能提供下吗?
另外,臭氧浓度检测怎么测?浓度那么高,人员怎么进去?这是问题。
请再指导指导吧

点评

这个不是查出来的,是确认出来的 ,不同的设备电流什么的不一样的,比如你的设备5A的时候产氧量合格,那么以后消毒出现4A是不是考虑有风险呢? 检测的话我们用的是气体检测报警仪MIC-800,你们网上百度下,这个应该  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:51
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-11-16 12:51:41 | 显示全部楼层
守望天堂 发表于 2015-11-16 12:38
很感谢您的回复,谢谢
我们也是审计的时候提出来与电流、电压有关,查了些资料没找到,您能提供下吗?
...

这个不是查出来的,是确认出来的 ,不同的设备电流什么的不一样的,比如你的设备5A的时候产氧量合格,那么以后消毒出现4A是不是考虑有风险呢?
检测的话我们用的是气体检测报警仪MIC-800,你们网上百度下,这个应该很多的。至于怎么进去,戴好防护措施进去呗,人员直接进去当然不合适了,甲醛熏蒸的话也不能直接进入吧,都是戴着那种大鼻子进行操作的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-16 13:39:53 | 显示全部楼层
检测用在线监测议
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-16 14:10:44 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2015-11-16 12:51
这个不是查出来的,是确认出来的 ,不同的设备电流什么的不一样的,比如你的设备5A的时候产氧量合格,那 ...

哦,好的,谢谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-16 14:11:28 | 显示全部楼层
小糖 发表于 2015-11-16 13:39
检测用在线监测议

在线检测的是哪个部位?在控制柜中显示?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-16 14:16:38 | 显示全部楼层
1.关闭排风,新风,用回风进行整个车间的密闭消毒。
2.检测仪检测,有在线检测和手提式,手提式要注要个人安全,戴防毒面具,
3.有一定关系,有些机器带可调。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-16 14:34:25 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-16 15:37:26 | 显示全部楼层
学习学习
Thanks
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-20 16:51:37 | 显示全部楼层
臭氧这块,指导规章什么的好象很少啊。臭氧检测如果是在线的具有可操作性,如果用手持式臭氧检测仪就不好操作了,消毒时浓度太高,人员不好进入测量。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-7 16:11:38 | 显示全部楼层
借楼主的问题请教各位大神一个问题,如果有的房间采用直排,关闭排风的话,房间会不会吹爆
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-7 16:27:44 | 显示全部楼层
我们净化空调回风管道上都安装有臭氧浓度监测装置,达到10lppm消毒2小时
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 21:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表