A/B环境下测B的换气次数(A级的层流罩吸B级的空气,然后从下端流出到B级),知道了B的风量,换算换气次数时用不用整体B级的体积减去A级的体积,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-23 11:14:29 | 显示全部楼层
你说的比较乱,我觉得不用,你的意思你房间是B级,在房间里按了A级层流,且从B级房间吸B级空气,是这个意思吧?不用的,这里面看你看重那部分了,第一,如果你说的是层流吸入的那点B级空气,你想啊,层流怎么也得还吹出来,还在房间,所以不必减去!第二,如果你说的是A级层流设备所占去的房间体积(可能设备较大),如果是这种,除非体积很大,例如较大的罐什么的。。一般也不用减去的!不知道我说清楚没。个人意见!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-23 11:52:43 | 显示全部楼层
必须的不用减去A级体积,一起算,我想连风管道也要一起算的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-23 16:00:45 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-24 00:17:52 | 显示全部楼层
不用,对于房间来说送风量没有变化。只是局部区域换气次数增加。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-31 14:25:56 | 显示全部楼层
A级吸、A级排的都是B级空气