蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3509|回复: 14
收起左侧

[生产设备] 关于冷库改造后的温度均一性问题

[复制链接]
药徒
发表于 2016-1-27 10:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 jt2560399 于 2016-1-27 11:23 编辑

两个洁净区的冷库均增加了容积,在验证过程中发现制冷效果不错,但是温度分不均一,靠近风机口对面布置的点温度较低,低于设置的低限,比如说设置温度3-8度,等冷库所有布点的最高温度降到8度时,靠近风机口对面布点的温度总是低于3度,现在请问论坛里的各位高人,怎么样才能让温度分布均一呢?冷库自带的温度探头一般在什么位置呢?冷库面积二十个平左右。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-1-27 10:52:13 | 显示全部楼层
调节风机口与货架的距离和风量
如果你只能控制到3-8的话冷库运行起来比较困难
建议能够控制到3-7度
自带的探头应该是控温探头吧
如果是控温探头
放置位置应考虑最差条件
以便空调能够及时启动
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-1-27 10:59:49 | 显示全部楼层
其实冷库的制冷风机一般是装在一侧墙壁,出风口风量很大也很潮湿,库房一旦开启(风机电源没有关闭时),里面就跟北方北风呼啸、寒冷刺骨。
没有看到过能否把出风口进行改装,延长管路,从房间的中央顶部往下送风呢类似中央空调。
冷库要保证温度均匀是比较难的,除非温度先低一点,再把风机关掉,等几分钟再来测各点的温度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-27 11:04:55 | 显示全部楼层
放置位置应考虑最差条件,冷库要保证温度均匀是比较难的。中央空调优点是均匀性好,风机的只能工程调整
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-27 11:08:06 | 显示全部楼层
温度分布不均匀的话,一般都是风循环不好,可以试着改变一下出风的方向。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-1-27 11:16:24 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2016-1-27 10:52
调节风机口与货架的距离和风量
如果你只能控制到3-8的话冷库运行起来比较困难
建议能够控制到3-7度

是药品生产企业  中间产品需要冷藏储存  温度太低可能影响产品质量
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-1-27 11:18:06 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2016-1-27 10:59
其实冷库的制冷风机一般是装在一侧墙壁,出风口风量很大也很潮湿,库房一旦开启(风机电源没有关闭时) ...

对的,风机装在冷库一面墙上,对面放置的药液中间产品,现在就是想有什么办法控制风向,尽可能均匀一些
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-1-27 11:18:55 | 显示全部楼层
jingwei 发表于 2016-1-27 11:08
温度分布不均匀的话,一般都是风循环不好,可以试着改变一下出风的方向。

开会讨论也是考虑改变风向,但是没有具体的方法。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-1-27 11:19:43 | 显示全部楼层
00ttt22 发表于 2016-1-27 11:04
放置位置应考虑最差条件,冷库要保证温度均匀是比较难的。中央空调优点是均匀性好,风机的只能工程调整

以前冷库装的时候,冷库自带的温控点就在风机后面
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-27 11:26:34 | 显示全部楼层
验证出来3-8℃的范围,只在这个范围内储存物料,不知可否。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-1-27 11:28:08 | 显示全部楼层
在风机后面有什么用啊,这个与温度分布验证无关。
你既要保证离风机出口最远的温度不超过8,也要保证最近的温度不低于3.
其实冷藏温度是0-10,企业一般做法是2-8.但做验证就需要立标准,企业也不需要太在意
你测温度时间(观察温度计)应将风机关闭了再读数,否则不可取
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-1-27 11:28:50 | 显示全部楼层
wangjiguoqu119 发表于 2016-1-27 11:26
验证出来3-8℃的范围,只在这个范围内储存物料,不知可否。

设置的3-8度,实际控制范围超过3-8度了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-1-27 11:33:26 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2016-1-27 11:28
在风机后面有什么用啊,这个与温度分布验证无关。
你既要保证离风机出口最远的温度不超过8,也要保证 ...

比如生产工艺要求温度在2-10度,我们冷库设置3-8度,我们用验证巡检仪做的验证,实际情况冷库控制的范围是1-8度左右,已经低于工艺的2度最低标准了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-27 13:22:35 | 显示全部楼层
jt2560399 发表于 2016-1-27 11:18
开会讨论也是考虑改变风向,但是没有具体的方法。

你们是否考虑将出风进行分流,这样既可以降低直接对着最远端的地方的风量,也可以使循环好点。这个方法我不知道可行不?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-30 10:13:39 | 显示全部楼层
这是个难题,很多厂家都这样
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 22:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表