蒲友们好,水系统供液泵和回路上面的浮子流量计有联锁的关系吗?回水流量小了,说明流速也小了,说明用水点用水太多了,马上变频,让泵加大供液流量吗,有时又说与回水压力联锁,有什么区别呢,感谢了
QQ截图20160127212749.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-27 22:26:17 | 显示全部楼层
回水流量和压力是成正比的,这要看你用哪个做控制指标,回水流量与供液泵联锁要有流量探头反馈,同样,以回水压力与泵联锁也得有压力探头反馈,要看采用哪个实施方便简单和反馈准确可靠。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-1-27 23:13:39 | 显示全部楼层
流量或流速
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-28 07:53:49 | 显示全部楼层
wts 发表于 2016-1-27 22:26
回水流量和压力是成正比的,这要看你用哪个做控制指标,回水流量与供液泵联锁要有流量探头反馈,同样,以回 ...

压力跟流量的关系比较复杂吧,个人感觉还是流量好点
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-1-28 08:20:07 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-28 08:22:44 | 显示全部楼层
以回流流速控制水泵频率。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-1-28 08:52:41 | 显示全部楼层
应该用回水流量与泵连锁比较好一些
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-28 09:52:21 | 显示全部楼层
回流流量和泵变频连锁或测出在一定压力下,回流速度符合法规要求(1-3m/s),再设定压力和泵变频连锁
只要实现回流速度符合法规要就即可,没有人强制规定泵和压力还是流速连锁,又不是CIP
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-12-14 23:27:09 | 显示全部楼层
wts 发表于 2016-1-27 22:26
回水流量和压力是成正比的,这要看你用哪个做控制指标,回水流量与供液泵联锁要有流量探头反馈,同样,以回 ...

我确实也有了解几家奥星,倍世的几个系统都是泵和流量/流速进行联锁的。暂时没有见过和回水压力联锁的。至于回水压力的控制的目的在于什么呢???仅仅是保障该压力表为正压即可???有见过在分配系统的最远端设置压力传感器的,并且与使用点的气动阀进行相应的联锁。@石头968
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-2 10:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表