蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7216|回复: 6
收起左侧

[国内外GMP法规及其指南] 关于冷库化霜温度升高

[复制链接]
药徒
发表于 2016-3-13 10:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位一个问题,我公司正在进行-30℃冷库验证,在空载的时候发现冷库会有半个小时的化霜时间,这是温度会高于-30℃,一般在-29℃范围内,不知道这样的结果是否符合要求,我们需要做什么工作来说明这个温度是在可接受的范围内?谢谢大家。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-13 10:52:52 | 显示全部楼层
主要看对你储存的东西温度要求是多少呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-13 11:12:49 | 显示全部楼层
温度误差规定多少?一度在误差范围呢吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-3-13 23:29:31 来自手机 | 显示全部楼层
枫子 发表于 2016-3-13 11:12
温度误差规定多少?一度在误差范围呢吗?

规定的是不能低于-30摄氏度,但是在化霜的时候不可能避免温度上升
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-3-17 20:52:34 | 显示全部楼层
sufeng0706 发表于 2016-3-13 23:29
规定的是不能低于-30摄氏度,但是在化霜的时候不可能避免温度上升

你说的是不能高于-30摄氏度吧,因为压缩机长期制冷,会导致结霜现象,有两个办法:
1:调整结霜半小时的参数,分别为除霜时间和除霜温度以及间隔,间隔一般对于温度不会有太大影响,主要是时间和温度,可以适当调整一下。
2:你们做风险评估,看这超出的时间段对于你们样品的影响,或者更好的引入平均动力学温度。具体的你百度MKT。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-18 16:18:18 | 显示全部楼层
Zucker 发表于 2016-3-17 20:52
你说的是不能高于-30摄氏度吧,因为压缩机长期制冷,会导致结霜现象,有两个办法:
1:调整结霜半小时的参 ...

做风险评估是好办法,现在我所在公司也出现相同问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-24 11:30:21 | 显示全部楼层
探头允许误差是1度±吧,这个具体得看产品要求(甚至化霜期间温度超得范围不包括货架或者很少-直接不放在那儿),要求严,一般采用降低设置温度得方法
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 07:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表