蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: ptqingyang
收起左侧

[验证管理] 臭氧验证,来专业的

  [复制链接]
发表于 2016-4-12 10:06:04 | 显示全部楼层
缘来就是你 发表于 2016-4-12 09:48
建议看下《消毒管理办法》、《验证指南》;多学习下空调系统知识。
1、 2以有人答;
3、净化区域要达到10 ...

这个实验我们是做过,的确能够按照上述的要求达到臭氧灭菌浓度,并维持住,而且微生物的结果也是可行的,关于臭氧降低到一定低浓度是人员安全考虑,国外法规上有介绍
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-12 10:07:28 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-4-12 08:36
1/30%不是你的开度,而是你设计的时候对整个车间的新风比例,比如采用30%的新风和70%的回风,
2/10%的保持 ...

这个实验我们是做过,的确能够按照上述的要求达到臭氧灭菌浓度,并维持住,而且微生物的结果也是可行的,关于臭氧降低到一定低浓度是人员安全考虑,国外法规上有介绍,臭氧浓度和维持时间是卫生法里有要求,其他的时间都是经过数据测试得出
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 14:20:32 | 显示全部楼层
“生物指示条进行挑战试验”根本做不成功。臭氧浓度达到10ppm以上能成功的都是编的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 14:21:09 | 显示全部楼层
指的是微生物挑战试验
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 16:05:26 | 显示全部楼层
腾飞 发表于 2016-4-12 09:09
可以用臭氧检测仪对洁净区各房间臭氧浓度进行检测,检测仪能直接显示房间臭氧的浓度。当然你同时也要准备一 ...

检测仪什么型号?好用吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 16:07:15 | 显示全部楼层
小糖 发表于 2016-4-12 14:20
“生物指示条进行挑战试验”根本做不成功。臭氧浓度达到10ppm以上能成功的都是编的。

你的不成功是指什么呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-12 19:25:09 | 显示全部楼层
缘来就是你 发表于 2016-4-12 09:48
建议看下《消毒管理办法》、《验证指南》;多学习下空调系统知识。
1、 2以有人答;
3、净化区域要达到10 ...

空调系统知识有什么资料可以推荐的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 21:23:18 | 显示全部楼层
ptqingyang 发表于 2016-4-12 19:25
空调系统知识有什么资料可以推荐的?

标准操作规程
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-13 08:25:46 | 显示全部楼层

“你的不成功是指什么呢?”

指的是臭氧空气消毒,浓度达10ppm以上,微生物挑战试验不成功。我们做试验时臭氧浓度达到近30ppm,维持时间大于1小时,微生物挑战试验也不成功。我看到许多验证文件说浓度达10ppm以上,微生物挑战试验杀菌率达90%以上,不知是怎么做到的。再去看消毒技术规范,明示:臭氧对物品表面上污染的微生物有杀灭作用,但作用缓慢,一般要求60mg/m3,相对湿度大于等于70%,作用60-120分钟。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-13 08:34:21 | 显示全部楼层
我们的臭氧检测仪是美国的一个品牌,型号为ozx-120
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-4-13 08:37:55 | 显示全部楼层
臭氧消毒只是给你点心理上的安慰,你试过微生物挑战不?能杀死不?杀灭对数能有多少?其实对于D级区,一般来说半年或者每季度做一次甲醛(或者其他的灭菌剂,如过氧乙酸)就够了,平常使用的酒精、新洁儿灭轮换使用就够了。臭氧需要在高湿度下才能发挥作用。而且臭氧对设备的损害也是非常大的。
我们公司买一台臭氧设备,直接让厂家计算好需要的规格,然后委托第三方来个检测即可。只需要知道达到浓度的时间,臭氧消散所需要的时间就够了,这是针对你3~5问题,1~2有人回答了。这些时间都是要检测出来的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-13 09:16:59 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-13 15:43:55 | 显示全部楼层
臭氧验证估计有点麻烦,建议间接进行验证
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 08:22:36 | 显示全部楼层
不懂  过来学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-14 08:30:38 | 显示全部楼层
我们做过,不过并没有选择枯草芽孢杆菌来做,因为我们洁净区用得臭氧浓度只能说消毒而不是灭菌,要想杀死芽孢个人觉得困难,所以选择金葡做的,而且也并不能完全杀死,偶尔会有有几个平皿长菌。臭氧消毒后空调系统净化半小时后,采用手持式臭氧浓度检测仪测主要功能间臭氧残留,我参考了一些资料所以臭氧残留规定小于0.15ppm
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-14 08:47:20 | 显示全部楼层
学习一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-14 11:03:51 | 显示全部楼层
现在臭氧消毒一般都不会单独使用,而是结合其他的灭菌方式进行消毒
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 12:09:59 | 显示全部楼层
质量不错,谢谢楼主分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 17:10:34 | 显示全部楼层
路过学习了                     
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-15 08:55:55 | 显示全部楼层
效果就验证到浓度达到10ppm以上,别做微生物挑战杀不死,只是消毒规范的标准;
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-16 04:29

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表