企业把空调回风口接到中效后,大家发表一下观点,这样做合不合理,风险在哪?空调回风还有放在初效前和中效前的,大家都说说自家的情况呢?

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-5-12 08:25:31 | 显示全部楼层
指南里书说的很清楚,这种情况很少,仅适用于回风洁净度很好的情形

回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-12 08:39:23 | 显示全部楼层
关键还是取决于厂房的洁净度,洁净度差的话这样对会增加高效过滤器负担,减少高效过滤器寿命,而且个人感觉这样对空调机组温湿度的自动调节也有一定的影响。但相对于回到初效前,能量衰减减少,可以降低一些运营费用。

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-5-12 08:54:43 | 显示全部楼层
如果回风放在初效前,进风口一定要用电磁阀,一旦断电时,该阀门能够自动关闭,防止回风管路与外界相通

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-12 08:56:44 | 显示全部楼层
可以这么做,前提是能顶得住换高效的费用

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-12 09:09:32 | 显示全部楼层
不会是回风直接进入送风柜吧?如果是这样的话风险估计会较高。但如果只是放在新风中效后面的话,那是合理的,而且应该这样设置,且回风阀应设置有防倒灌的装置

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-5-12 09:39:22 | 显示全部楼层
最好是初效后中校前,在中校后风险太高

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-12 09:51:46 | 显示全部楼层
如果经过整个流程之后回风的温湿度及洁净度属性没有发生变化可以这么做,如果有波动的话还是建议按常规方式处理,毕竟还是有风险的

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-12 11:11:16 | 显示全部楼层
高效的使用寿命会缩短吧

回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-12 17:14:14 | 显示全部楼层
一般都是初效后中效前吧

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-13 17:08:08 | 显示全部楼层
回风口位置为什么要改变???,我是猜不到合理的理由,还请说明情况。
改变后有如下风险,必须进行评估,两权相利取其重两权相害取其轻:
首先,你接到中效后,那还叫回风吗?
其次,回风含尘不经中效过滤的话高效过滤器会脏堵的更快;
最后,回风不经表冷器、加热加湿器,会对系统温湿度控制造成较大波动;

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-14 10:04:17 | 显示全部楼层
一般放在中效之后,像楼主这样,除非验证回风质量很好(这可能有点不切合实际),否则对高效造成的压力会很大,搞不好缩短高效使用寿命,这样反而得不偿失了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-3 05:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表