蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3615|回复: 7
收起左侧

[空调系统] 空调系统OP都要做什么

[复制链接]
药徒
发表于 2016-6-20 17:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
公司新建口服固体制剂车间,空调系统是自控系统,可以自动调节温湿度,这个系统的OQ需要做什么验证? 只是做每个按钮的实际功能有没有达到就可以吗? 还是需要做计算机系统验证?   求解。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-20 19:33:34 | 显示全部楼层
运行确认不是简单的验证一下按钮就完事儿了,何为“运行确认”?就是让设备空载运行,根据空调系统的硬件设施确认结果,车间的风量、换气次数、温湿度、压差和高效过滤器检漏等指标来验证空调系统是否符合要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-20 20:09:38 | 显示全部楼层
我们这样做的,oq做换气,风向,压差,高效完整性,尘埃例子,温湿度,微生物这些。pq做自净周期,恢复周期等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-21 08:02:09 | 显示全部楼层
学习来了,正要做空调验证
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-21 08:34:43 | 显示全部楼层
我告诉你做什么运行做:高效检漏、换气次数、温度、压差、照度、噪声、自净时间、臭氧消毒(或者其他消毒模式测试)性能做,悬浮粒子、微生物负荷(沉降菌、浮游菌、表面微生物)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-21 08:42:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-21 09:42:54 | 显示全部楼层
谢谢各位,我们现在这些验证都在PQ里面
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-28 09:05:29 | 显示全部楼层
如果OQ做这内容了,PQ做什么呢做一个性能符合吗