蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4437|回复: 21
收起左侧

[其他] 高效检漏和跟换周期

[复制链接]
发表于 2016-6-23 16:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,我想请教下大家,南方城市,天气湿度较大,灰尘较多,高效多久检漏1次?跟换的周期是多久?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-23 16:40:42 | 显示全部楼层
应该没有什么特别吧  一般一年一次   天气湿度大 和灰尘多 这个在前段就已经预处理过了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-23 16:48:07 | 显示全部楼层
检查一下效果
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-23 16:48:41 | 显示全部楼层
jaby520 发表于 2016-6-23 16:40
应该没有什么特别吧  一般一年一次   天气湿度大 和灰尘多 这个在前段就已经预处理过了

谢谢,1年1次是指1年高效检漏1次,还是1年换1次高效啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-23 16:54:40 | 显示全部楼层
这个没有死规定吧。得看使用情况吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-23 17:08:05 | 显示全部楼层
看你环境监测的趋势分析,和换气次数变化情况,根据分析考虑是否更换高效。  捡漏的话可以根据风险分析,定一个周期
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-23 18:12:59 | 显示全部楼层
一般高效一年更换一次,更换后就必须做检漏,而且出合格报告,一般单位还没有出报告的资质,最好提前问下厂家, 一般河南米净不错
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-23 18:27:56 | 显示全部楼层
黄知莲1204 发表于 2016-6-23 18:12
一般高效一年更换一次,更换后就必须做检漏,而且出合格报告,一般单位还没有出报告的资质,最好提前问下厂 ...

你家高效过滤器一年换一次啊,太牛了!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-23 22:50:25 | 显示全部楼层
我们五年一换
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-24 07:48:03 | 显示全部楼层
我们每年检漏一次,CD级区的合格的话5年更换一次,B级的要勤便一些
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-24 09:22:42 | 显示全部楼层
谢谢大家,学习了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-6-24 10:23:38 | 显示全部楼层
这个严格来说是要根据积累的数据来评估或者参照国标和厂家的建议吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-24 10:28:42 | 显示全部楼层
检漏和更换的频次每个企业都定的不一样,其实大家应该考虑的是检漏不合格的更换怎么管理!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-24 12:26:23 | 显示全部楼层
王圣硕 发表于 2016-6-24 10:28
检漏和更换的频次每个企业都定的不一样,其实大家应该考虑的是检漏不合格的更换怎么管理!

是的,如果洁净区只是1或2块高效坏了,直接更换,写上更换记录,对此房间从新进行环境监测,从新检测换气次数是否达到标准;但如果坏的比较多,那我们更换后是不是要从新考虑做空调验证了,这个“坏的比较多”具体不好判断啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-24 12:30:28 | 显示全部楼层
我们每年检漏,未有泄漏的5年一换
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-24 12:31:35 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2016-6-24 10:23
这个严格来说是要根据积累的数据来评估或者参照国标和厂家的建议吧

谢谢版主,检漏不合格的更换怎么管理,能不能给个建议啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-26 11:22:52 | 显示全部楼层
lhqboy 发表于 2016-6-23 18:27
你家高效过滤器一年换一次啊,太牛了!

我们这灰尘多,所以没办法
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-5 19:22:33 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-9 22:08:21 | 显示全部楼层
A/B级半年捡漏一次,5年强制更换。
C/D级一年捡漏一次,3年强制更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-9 22:10:01 | 显示全部楼层
白企心飞 发表于 2016-6-23 16:54
这个没有死规定吧。得看使用情况吧。

欧盟附录4.32中要求A级和B级区再确认的最长时间间隔为6个月。
C级和D级区再确认的最长时间间隔为12个月。

点评

如果只看中国GMP呢  详情 回复 发表于 2024-2-28 11:20
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 18:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表