蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2061|回复: 7
收起左侧

[生产运营] 求助:环境监测中关于面积的疑问?

[复制链接]
药徒
发表于 2016-10-20 22:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 roy129383 于 2016-10-20 23:01 编辑

   各位同行,我想请教,关于洁净区环境监测中房间面积是如何确定的,我们这里有个原料药车间,结晶间里有一个开放式的反应釜操作平台,这个平台占了大概房间一半的面积,在算房间面积的时候是该把这个二楼操作平台独立看待成一个房间,把结晶间分成两个房间看待,还是把操作平台算在结晶间内,当成一个房间即可,这直接关系到面积如何计算,以及取样点数的多少,QA认为应该把二楼操作平台看做一个独立的操作间,我认为这个平台和结晶间是一体的,不用单独看待,我只需在平台上面和下面取几个代表性的点即可,这样可以减少很多取样工作。当然取样点取多点是没有问题的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-21 06:57:16 | 显示全部楼层
同意你的观点,因为平台肯定是格栅形式的,不能算密闭房间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-21 08:35:24 | 显示全部楼层
空间是联通的就算一个区域!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-21 08:46:48 | 显示全部楼层
有独立的进风和排风就是算一个房间
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-10-21 09:07:25 | 显示全部楼层
我觉得应该算一个房间来取样
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-21 09:43:33 | 显示全部楼层
看作一个房间,面积加起来一起开方。。。不过现在新版14644出来了,不用开了,这个文件还没改
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-21 10:14:17 | 显示全部楼层
一个房间好了.............
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-3-27 20:14:01 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 18:15

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表