各位大神,

最近在选择空间消毒策略时比较纠结,B级区面积较大,移动式想选Bioquell但使用起来比较麻烦,空调系统怎么调整,还要吹风扇,反正大家都懂的;另外一家叫Steris的公司来介绍了他们策略,VHP发生器接入送风管道,并且号称不会对高效产生影响,也不会对风管造成腐蚀,不过他们造价很高,技术听上去很美但实现起来怎么样还真是说不好。不知道大家的经验是怎么样的?坛子里有用Steris这个系统的吗?听说国内还是有那么几家公司在用的。。



回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-24 14:25:46 | 显示全部楼层
sterild的 隔离器没问题。但用于空调系统。。。。不敢想象。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-24 16:15:58 | 显示全部楼层
目前还没有VHP接风管的吧,真要吹上天了!

点评

海正还有几家,就是用的这种模式!所以,不是没有!  详情 回复 发表于 2016-10-24 16:52
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-10-24 16:52:36 | 显示全部楼层
nf-sz 发表于 2016-10-24 16:15
目前还没有VHP接风管的吧,真要吹上天了!

海正还有几家,就是用的这种模式!所以,不是没有!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-10-24 16:53:54 | 显示全部楼层
现在VHP的模式很多了,你们为什么 一定要选择麻烦的?不太推荐风管的,有些东西,看上去很美,但是要有匹配的啊!对风管是没有影响,但是你的设备如果是国产的,就死了这条心吧!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-24 17:24:22 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2016-10-24 16:53
现在VHP的模式很多了,你们为什么 一定要选择麻烦的?不太推荐风管的,有些东西,看上去很美,但是要有匹配 ...

除了我上面说到过的移动式,还有什么别的吗?实操过的~~另外海正那边用得怎样呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-24 17:32:05 | 显示全部楼层
nf-sz 发表于 2016-10-24 16:15
目前还没有VHP接风管的吧,真要吹上天了!

我们的就是接在风管上的,但是我们的厂家不太好,设备经常出故障,比较耗费过氧化氢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-24 17:33:03 | 显示全部楼层
要买国产的VHP的话还是慎重选择吧  我们的不太好
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-10-25 10:55:33 | 显示全部楼层
建议您让该公司带您参观一下他们的使用客户,做一下深入的研讨和调研。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-25 14:07:48 | 显示全部楼层
谢谢各位答友
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-25 17:27:28 | 显示全部楼层
齐鲁也在用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-18 17:16:53 | 显示全部楼层
移动式vhp灭菌空间,除了加风扇,还有没有可行的方案?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-22 15:24:50 | 显示全部楼层
cheng9gong 发表于 2016-11-18 17:16
移动式vhp灭菌空间,除了加风扇,还有没有可行的方案?

目前提供过来的方案是没有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-24 16:49:18 | 显示全部楼层
接压缩空气啊
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-11 17:21:46 | 显示全部楼层
ajola 发表于 2016-11-22 15:24
目前提供过来的方案是没有

你好,我们公司的过氧化氢干雾设备是不需要加风扇的,设备本身出雾的时候是带有动能。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-13 14:15:19 | 显示全部楼层
叶非 发表于 2016-10-24 16:52
海正还有几家,就是用的这种模式!所以,不是没有!

有这种模式的接入空调系统进行消毒,只是案例很少,估计技术还有待验证
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-13 14:17:25 | 显示全部楼层
心晔阳光 发表于 2016-10-24 17:32
我们的就是接在风管上的,但是我们的厂家不太好,设备经常出故障,比较耗费过氧化氢

请问你们如果采用接入空调系统这种方式进行VHP消毒,验证这块的工作是如何做的你清楚吗?  是不是整个洁净空调和洁净厂房的材料都得做符合性验证? 厂家做还是自己做?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-13 14:22:41 | 显示全部楼层
请问下使用 VHP消毒的话,材料设备的符合性或者耐受性的验证怎么做啊? 是厂家做吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-26 09:13:50 | 显示全部楼层
有没有空间消毒的sop借鉴下?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-10 09:50:59 | 显示全部楼层
这个买进口VHP设备无需接风扇,初始动能可以达到8M以上的射程
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-14 06:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表