  我们在使用纯化水设备制取纯化水过程中,都需要定期检测其硝酸盐指标,那么你们知道纯化水硝酸盐超标如何解决吗?纯化水硝酸盐检测注意事项有哪些呢?
  我们在了解这些问题之前,首先了解一下纯化水硝酸盐不合格是什么原因造成的呢?一般纯化水硝酸盐不合格的原因一般为电导率合格硝酸盐或者亚硝酸盐超标,这是反渗透的疑难杂症之一,纯化水硝酸盐超标原因一般是微生物污染引起的,其机理为在厌氧条件下,以硝酸根为电子受体,进行的无氧呼吸会产生亚硝酸盐。纯化水硝酸解决办法:做一次化学清洁一般用2%左右的氢氧化钠,在做一次全面的消毒就可以解决这种问题。如果还是不行的话建议消毒系统中的活性炭过滤器,更换膜组件,更换纯水管道。
  为了降低硝酸盐不合格情况发生频率,我们有必要做好定期检测硝酸盐指标工作,同时我们有必要了解纯化水硝酸盐检测注意事项,其中最重要的就是检测试剂的配置,我么来了解一下:
  试液:
  标准硝酸盐溶液:取硝酸钾0.163g,加水溶解并稀释至100ml,摇匀,精密量取1ml,加水稀释成100ml,再精密量取10ml,加水稀释成100ml,摇匀,即得(每1ml相当于1μgNO3)。
  步骤:
  取本品(待检测纯化水)5ml置试管中,于冰浴中冷却,加10%氯化钾溶液0.4ml与0.1%二苯胺硫酸溶液0.1ml,摇匀,缓缓滴加硫酸5ml,摇匀,将试管于50℃水浴中放置15分钟,溶液产生的蓝色与标准硝酸盐溶液0.3ml,加无硝酸盐的水4.7ml,用同一方法处理后的颜色比较,不得更深。
  这就是我要为大家讲的最主要的纯化水硝酸盐检测注意事项之一,大家要是想要了解这方面问题欢迎持续关注我们的网站。
资料来源:http://www.chunhuashui.com/jishuziliao/

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-19 13:32:15 | 显示全部楼层
哈哈,这个好。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-16 09:46:49 | 显示全部楼层
用同一方法处理后的颜色比较,不得更深。    这个颜色比较 是肉眼直接观察颜色深浅?还是需要使用仪器设备?需要使用什么仪器?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 19:25

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表