 楼主| 发表于 2012-5-22 11:00:53 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-5-22 09:03
轧盖如果是B+A,人流没必要独立吧。
如果是C+A,肯定要独立。
直线型布局,太占地方,不合理,但是也要看 ...

石头哥,再请教:

1、扎盖机有识别胶塞位置不正确并能剔除功能,但不能检测空气泄漏(无在线无损瓶内氧含量测定仪)。
扎盖间设在C+A区域是否可以?无菌指南P412说要在含氧量测试仪才可以考虑C+A。

2、扎盖间如果设为B+A,扎盖机具有抽铝屑装置并对房间呈负压,人流系统是否可以与灌装间的共用?

点评

按照第二条,比较简单,人流公用可以 轧盖对房间负压干嘛?我认为轧盖间对灌装间负压就够了。 正负压的选择,看是产品更怕环境污染还是环境更怕铝屑污染。 如果实在怕污染,轧盖、灌装之间加一个小缓冲间,可以净  详情 回复 发表于 2012-5-22 11:16
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:02:09 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2012-5-21 20:58
给设计院看手画都可以,你们是不是也做了可行性分析报告?

老早,前年就做了。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:03:43 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-5-22 09:03
轧盖如果是B+A,人流没必要独立吧。
如果是C+A,肯定要独立。
直线型布局,太占地方,不合理,但是也要看 ...

谢谢。准备建议设计院C、B级的人流分开。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-5-22 11:16:31 | 显示全部楼层
lovelab 发表于 2012-5-22 11:00
石头哥,再请教:

1、扎盖机有识别胶塞位置不正确并能剔除功能,但不能检测空气泄漏(无在线无损瓶内氧 ...

按照第二条,比较简单,人流公用可以
轧盖对房间负压干嘛?我认为轧盖间对灌装间负压就够了。
正负压的选择,看是产品更怕环境污染还是环境更怕铝屑污染。
如果实在怕污染,轧盖、灌装之间加一个小缓冲间,可以净化人身上的粉尘。
或者采用负压层流罩,更好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-30 08:36:22 | 显示全部楼层
谢谢你辛苦了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-7 02:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表