蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3794|回复: 24
收起左侧

[工程设计] 冻干车间设计草图,涂鸭版-欢迎拍砖

[复制链接]
药师
发表于 2012-5-18 11:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
不会用CAD,只用涂鸭,呵呵,受不了的别看{:soso_e120:}
冻干车间设计草图.pdf (237.92 KB, 下载次数: 176)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-18 14:09:28 | 显示全部楼层
看完以后问句,画的草图是否按照比例和设备尺寸画的?
如果比例不是的话,再重新规划下哈
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-18 17:07:06 | 显示全部楼层
喜之郎 发表于 2012-5-18 14:09
看完以后问句,画的草图是否按照比例和设备尺寸画的?
如果比例不是的话,再重新规划下哈

没有完整,太乱了,稍微看了一下,一、消毒剂配制、接收没有,二、轧盖最好C+A,一般B+A房间越少越好,思考的时候,从人流、物流、废物出口,三条主线考虑,对于无菌区所有进入无论器具、洁具、胶塞、西林瓶等考虑无菌即暂存,转运这些是关键的关键
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:46:29 | 显示全部楼层
喜之郎 发表于 2012-5-18 14:09
看完以后问句,画的草图是否按照比例和设备尺寸画的?
如果比例不是的话,再重新规划下哈

没有严格按比例画。
谢谢。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:47:15 | 显示全部楼层
fjshyy 发表于 2012-5-18 17:07
没有完整,太乱了,稍微看了一下,一、消毒剂配制、接收没有,二、轧盖最好C+A,一般B+A房间越少越好,思考 ...

谢谢。只是草图。功能间设置只作预留,给设计院去安排。

回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-19 13:29:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-21 16:22:33 | 显示全部楼层
感觉有点乱
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-5-21 16:30:46 | 显示全部楼层
是用word画的图?楼主为什么不用PS做一个模型的,那效果就漂亮啦,word本身体就是不能画这样图的软件。所以说用word画成这样也用了相当时间来制作吧!

这样的图很难找出问题的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-21 16:32:46 | 显示全部楼层
下载看看,谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-21 20:56:40 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2012-5-21 16:30
是用word画的图?楼主为什么不用PS做一个模型的,那效果就漂亮啦,word本身体就是不能画这样图的软件。所以 ...

用的是OFFICE NOTE

只是为了表达意思给设计院看的。。

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-5-21 20:58:52 | 显示全部楼层
lovelab 发表于 2012-5-21 20:56
用的是OFFICE NOTE

只是为了表达意思给设计院看的。。

给设计院看手画都可以,你们是不是也做了可行性分析报告?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-5-21 21:15:59 | 显示全部楼层
画着玩儿的吧
没看到C、B级更衣通道
只要一条线啊
给设计院设计吧,这种剂型很成熟的设计
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-22 07:16:39 | 显示全部楼层
楼主不清楚干热灭菌柜的用途是什么。
器具清洗使用人工清洗还是设备自动清洗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-22 07:24:06 | 显示全部楼层
一、洗胶塞、器具、干热灭菌柜等设备出口建议不要直接对着灌装间。如果对着灌装间有以下弊端:
1、增加B级区房间面积。
2、功能间划分不清楚。
3、不利于管理。
二、配制间距离灌装机太远。
三、B级更衣需要先进入C级,然后再进入B级更衣,设计不太合理。建议B级区更衣直接从CNC进入B级。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-22 08:16:19 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-5-21 21:15
画着玩儿的吧
没看到C、B级更衣通道
只要一条线啊

是画着玩的,给设计院看的。
设计院给我们布的是直线型,固定式进出料系统。由于冻干机房放在二个洁净区中间,不好布置。

所以我们提出L型的设计方案,这样整条线设计紧凑。

C级更衣有,B级更衣从C级走廊再更一次进B级。

现设计院提出,扎盖要独立人流物流。

点评

轧盖如果是B+A,人流没必要独立吧。 如果是C+A,肯定要独立。 直线型布局,太占地方,不合理,但是也要看原辅料进口和成品出口的方向。 一般L型设计或N型设计比较多。 最好C级、B级人流分开,衣服套衣服的做法,不  详情 回复 发表于 2012-5-22 09:03
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-22 08:16:36 | 显示全部楼层
zaigong 发表于 2012-5-22 07:16
楼主不清楚干热灭菌柜的用途是什么。
器具清洗使用人工清洗还是设备自动清洗?

还没定。准备上自动清洗。

谢谢。

点评

干热灭菌是GMP的推荐选择 原话好像意思是说:能干热灭菌的就不要选择湿热灭菌 为了除热源彻底  详情 回复 发表于 2012-5-22 09:14
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-22 08:21:36 | 显示全部楼层
zaigong 发表于 2012-5-22 07:24
一、洗胶塞、器具、干热灭菌柜等设备出口建议不要直接对着灌装间。如果对着灌装间有以下弊端:
1、增加B级 ...

非常感谢您的建议。

一、灭菌柜对着灌装间,主要是考虑器具无菌转移的方便,和路线最短,准备采用层流小车实现无菌对接。

我觉得也不会增加B级的房间,如果单独设计一个灭菌间,出料这一侧至少于是B级。还有走廊等会占用空间。

二、这个可以考虑将配制间放在灌装机平行的位置,调整一下。

三、的确存在这个问题。我们会向设计院建议。

点评

灭菌柜应该对着器具暂存,对着灌装间不正确吧 配置和灌装最好紧邻,好布置管道  详情 回复 发表于 2012-5-22 09:05
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-5-22 09:03:59 | 显示全部楼层
lovelab 发表于 2012-5-22 08:16
是画着玩的,给设计院看的。
设计院给我们布的是直线型,固定式进出料系统。由于冻干机房放在二个洁净区 ...

轧盖如果是B+A,人流没必要独立吧。
如果是C+A,肯定要独立。
直线型布局,太占地方,不合理,但是也要看原辅料进口和成品出口的方向。
一般L型设计或N型设计比较多。
最好C级、B级人流分开,衣服套衣服的做法,不符合原则要求。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-5-22 09:05:20 | 显示全部楼层
lovelab 发表于 2012-5-22 08:21
非常感谢您的建议。

一、灭菌柜对着灌装间,主要是考虑器具无菌转移的方便,和路线最短,准备采用层流 ...

灭菌柜应该对着器具暂存,对着灌装间不正确吧
配置和灌装最好紧邻,好布置管道
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-5-22 09:14:28 | 显示全部楼层
lovelab 发表于 2012-5-22 08:16
还没定。准备上自动清洗。

谢谢。

干热灭菌是GMP的推荐选择
原话好像意思是说:能干热灭菌的就不要选择湿热灭菌
为了除热源彻底
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-7 02:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。