C级车间,A级层流罩,尘埃粒子、沉降菌之前检测都很好的,但最近房间尘埃粒子测出了D级,层流罩靠外侧测出C级,内侧还是A级,实验也染菌。房间高效风速1m/s以上,层流罩风速0.4左右,求助这是什么原因造成的呢,房间的压差表显示压力是0,前段时间车间漏过水。。。房间刚建成尘埃粒子趋近B级,但现在0.5有几万甚至十几万,5.0的几百到二千不等。求大神指导下!!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-24 10:52:16 | 显示全部楼层
对了,前后相差4个多月吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-24 10:55:01 | 显示全部楼层
压差为0。。。。漏过水。。。可以先进行过滤器检漏,更换初中效后再监测。。。如果过滤器不行的话怀疑是系统问题了。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-24 11:10:23 | 显示全部楼层
压差为零,说明换气达不到要求
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-4-24 11:32:05 | 显示全部楼层
改换就换,这个没什么好问的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-24 11:35:11 | 显示全部楼层
还是从高效着手来查吧,压差为零,是不是房间有缝隙?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-24 13:18:48 | 显示全部楼层
漏水···微生物导致的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-24 14:45:35 | 显示全部楼层
换高效吧。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-4-25 08:20:07 | 显示全部楼层
建议您;清理初中效,回风口。检测高效是否已堵。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-3 18:09:38 | 显示全部楼层
非常给力,多谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-2 08:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表