请问各位老师,我看很多文件都写到空气净化系统的滤器压力达到初阻力的1.5倍就要更换,我们公司规定的是2倍,我想问问1.5倍这个说法有法规依据吗?是哪一部法规上提到的,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-19 20:38:42 | 显示全部楼层
这个是空调验证的时候,阻挡实验做出来的;2.5倍阻力时各房间压差仍然合格;所以定个2倍
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-20 08:14:46 | 显示全部楼层
hzdf 发表于 2017-12-19 21:31
请问你们的过滤器在达到1.5倍或者2倍后,是直接更换还是清洗烘干后继续用?

以前是2倍清洗,3被更换。现在初中效的材质,不推荐清洗了,到了2倍直接更换,我们还有时间规定。压力和使用时间,哪个先到就触发更换条件。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-19 18:28:44 | 显示全部楼层
只是一个经验值。不一定科学,应根据自己的实际情况。有可能过滤器一辈子也达不到2倍,应该参考洁净区的验证情况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-19 20:38:25 | 显示全部楼层
1.5倍就是省得你操心了。
要不然就得按照换气设计的富余量、新风补给对人员的影响两个因素来算。换一次过滤器就算一次,换一次过滤器就算一次。。。。太麻烦了。谁能没事老去干这个?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-19 21:31:46 | 显示全部楼层
请问你们的过滤器在达到1.5倍或者2倍后,是直接更换还是清洗烘干后继续用?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-20 18:29:33 | 显示全部楼层
经验值,可能不同企业空调系统不同,过滤器更换条件也不一样,需要进行验证
回复

使用道具 举报

发表于 2021-2-1 09:48:26 | 显示全部楼层
joyhoy 发表于 2017-12-19 20:38
这个是空调验证的时候,阻挡实验做出来的;2.5倍阻力时各房间压差仍然合格;所以定个2倍

请问有具体的法律法规有说明吗?如果有文件的话可以分享给我吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-24 10:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表