[复制链接]
药徒
发表于 2012-7-18 14:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
设计院给的方案是B级区采用70%的FFU来实现,但个人认为采用如此大量的FFU运行成本太大,而且会产生比较大的噪声,认为该方案不可取,希望通过空调集中送风的方式来达到B级区要求,设计院不同意,认为采用空调送风无法达到静态标准,想请教各位专家,难道B级区一定要用如此设计才能达到静态要求吗?
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2012-7-18 15:04:17 | 显示全部楼层
可以用顶送侧回来实现的,顶部高效面积在60-70%。

点评

有什么危险呢,不就是乱流B级吗,换气次数50足够了  详情 回复 发表于 2012-7-18 18:29
这个思路很危险。  发表于 2012-7-18 15:25
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 15:25:31 | 显示全部楼层
如果要实现达到B级的环境要求,并且能够持续稳定的符合这一要求,室内换气次数至少要达到一定的限度值,现在对这个阈值有多种说法,个人建议至少应达到85次/h。

点评

指导值是40-60次,为何要到85次啊,这么高?  发表于 2012-7-25 14:26
听说过40次达到B级的,要看有多少人在里面的吧  详情 回复 发表于 2012-7-18 16:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-18 15:29:37 | 显示全部楼层
数量达不到 很不容易达到B级要求
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2012-7-18 15:40:49 | 显示全部楼层
毒手药王 发表于 2012-7-18 15:04
可以用顶送侧回来实现的,顶部高效面积在60-70%。

危险在那
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-18 15:41:52 | 显示全部楼层
这个设计院好去屎了
国内B级在换气次数60-70次比较普遍,我们在做一个课题,通过优化室内设计50次达到B级。FFU大面积安装是可以,但是能耗和噪音很讨厌,还有层高也要考虑,我们做过一个A级房间,100%FFU的,循环送风。另外85次也太高了,没必要,气流组织不好换气次数再高也白搭!设备的布置和送回风口的布置非常重要!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-18 15:48:11 | 显示全部楼层
benoitxu 发表于 2012-7-18 15:41
这个设计院好去屎了
国内B级在换气次数60-70次比较普遍,我们在做一个课题,通过优化室内设计50次达到B级。 ...

如果B级区不用FFU,通过AHU送风,需要安装高效过滤器的面积需要占多少啊,采用什么样的回风方式来组织气流呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-18 15:50:41 | 显示全部楼层
hanfei018 发表于 2012-7-18 15:25
如果要实现达到B级的环境要求,并且能够持续稳定的符合这一要求,室内换气次数至少要达到一定的限度值,现在 ...

目前我接触到的认识是50-70次基本可以实现,但更重要的是气流的组织形式,换所次数只是一个前提。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-18 15:52:28 | 显示全部楼层
可以啊。。。FFU又不是万能的。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-18 15:54:53 | 显示全部楼层
毒手药王 发表于 2012-7-18 15:04
可以用顶送侧回来实现的,顶部高效面积在60-70%。

我相信60-70%的高效分部是可以保证达到B级需求的,现在我们想节约成本和后期的维护工作强度,希望降低高效的数量,想知道现在改造完成的公司最低用了多少比例的高效,那么多的高效后期的检漏工作也蛮重的

点评

不要要多少高效,没啥用处,空调箱内加一级高效或亚高效  详情 回复 发表于 2012-7-18 18:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-18 15:55:19 | 显示全部楼层
B级也严格要求流型了吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 16:05:03 | 显示全部楼层
他娘的,噪音不是一般的大啊,现在公司也没设备去测测超过70db没
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-7-18 16:35:43 | 显示全部楼层
hanfei018 发表于 2012-7-18 15:25
如果要实现达到B级的环境要求,并且能够持续稳定的符合这一要求,室内换气次数至少要达到一定的限度值,现在 ...

听说过40次达到B级的,要看有多少人在里面的吧
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-7-18 16:36:58 | 显示全部楼层
能不能达到  检测一下不就知道了吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-18 17:28:58 | 显示全部楼层
cheng9gong 发表于 2012-7-18 15:55
B级也严格要求流型了吗?

不用,没有这个要求
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-18 17:30:57 | 显示全部楼层
土豆晒黑了 发表于 2012-7-18 16:05
他娘的,噪音不是一般的大啊,现在公司也没设备去测测超过70db没

可以联系环保局帮你测,测量方法非常简单
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-18 17:31:32 | 显示全部楼层
豚鼠 发表于 2012-7-18 16:35
听说过40次达到B级的,要看有多少人在里面的吧

动态一般可以实现,关键是静态
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-18 17:33:19 | 显示全部楼层
豚鼠 发表于 2012-7-18 16:36
能不能达到  检测一下不就知道了吗?

厂房已经建好,如果不过不是死了,所以先调查下才敢进行下步操作
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-18 18:07:33 | 显示全部楼层
论坛上有说明,换气次数不仅与送风量有关,更关键是与初始粒子浓度有关呀

你们不考虑初始粒子浓度光这样做好象没什么意义吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-7-18 18:27:10 | 显示全部楼层
达到B级很容易
大通量高效,现在质量还可以
我们就是单独的B级空调机组,机箱含“一级初效、两级中效、一级高效”,加上末端高效,凭什么达不到B级
主空调箱有回排风机,可以回风、排风切换。
A级RABS也是单独的空调机组
都很不错啊


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-7 22:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表