蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2305|回复: 7
收起左侧

[验证管理] 风量检测

[复制链接]
药徒
发表于 2018-1-24 21:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
为什么B、C、D级需要做风量,而A级需要做风速呢?比如设备的A级可以做风量吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-1-24 21:38:21 | 显示全部楼层
因为BCD级一般都是标准风口的高效过滤器,500风量,1000风量,1500风量,用风量罩可以直接测出来数值
而A 级很多都是大尺寸,且在隔离罩内,风量罩不方便测试,所以使用风速仪测试,而且A级一般都是满布高效,所以折算风量没有必要,读出风速数值就可以了

点评

说得好 到位 专业  详情 回复 发表于 2018-1-25 11:20
专业,的确是这样!  详情 回复 发表于 2018-1-25 09:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-24 21:03:58 | 显示全部楼层
设备确认的事。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-24 22:29:53 | 显示全部楼层
BCD做风量主要是需要算房间换气次数。而A级一般从所在房间抽风,而且整个区域单向流覆盖,所以主要关注风速。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2018-1-25 09:31:32 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2018-1-24 21:38
因为BCD级一般都是标准风口的高效过滤器,500风量,1000风量,1500风量,用风量罩可以直接测出来数值
而A  ...

专业,的确是这样!

点评

互相学习  详情 回复 发表于 2018-1-25 09:41
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-1-25 09:41:43 | 显示全部楼层
dcgxy1205 发表于 2018-1-25 09:31
专业,的确是这样!

互相学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-25 11:20:34 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2018-1-24 21:38
因为BCD级一般都是标准风口的高效过滤器,500风量,1000风量,1500风量,用风量罩可以直接测出来数值
而A  ...

说得好  到位  专业
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-16 09:14:29 | 显示全部楼层
BCD级测风速,汇算风量是否可行?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 17:34

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表