[已解决] 纯化水储水罐微生物超标

  [复制链接]
药徒
发表于 2018-3-6 11:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们公司新建一个纯化水系统做了三周测试  就储水罐那个点微生物超标。会是什么原因呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-13 14:08:01 | 显示全部楼层
不是童话 发表于 2018-3-12 08:53
也是考虑取样口的问题,但是钝化的时候取样点水阀也是连到一起的

水阀连在一起,但是你的阀门出水口紧闭,是会有漏点的,如果不是取样问题,建议考虑阀门问题,更换阀门会对阀门做钝化
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-6 11:15:03 | 显示全部楼层
储罐的取样点是不是在排放口?取样前把取样口消毒处理下,情况会好转;正常情况下,纯化水不会出现微生物超标的现象。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-6 11:15:26 | 显示全部楼层
很好奇储水罐的那个点设置在哪里?排水口吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-6 11:18:34 | 显示全部楼层
zj3801033 发表于 2018-3-6 11:15
储罐的取样点是不是在排放口?取样前把取样口消毒处理下,情况会好转;正常情况下,纯化水不会出现微生物超 ...

没有在排放口,每次取样也是用酒精擦拭了的,但就是储水罐的点不合格。其他的都没问题。而且是消毒后第四天就超标了。是不是因为没有循环泵的加压水流不快造成的?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-6 11:20:17 | 显示全部楼层
烟雨思眠 发表于 2018-3-6 11:15
很好奇储水罐的那个点设置在哪里?排水口吗?

在储水罐的下方和排水口一边一个。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-6 11:32:54 | 显示全部楼层
如果是新建的水系统出现这个情况,就有必要对储水罐进行一次一次彻底的消毒清洗了。检查一下喷淋球,还有设计上是不是达到每24小时置空5次的要求

点评

不是太明白。是每24小时必须要重新全部空罐5次吗,每次空置要保持多长时间呢  详情 回复 发表于 2018-3-12 09:11
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-6 11:55:43 | 显示全部楼层
其他使用点没有出现超标吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-6 11:57:23 | 显示全部楼层
从几个方面看吧
1.其它水点的微生物结果大概什么范围?可以看是系统微生物整体偏高还是只有储水罐高
2.储水罐水点的同样取样环境下其它取水点的微生物结果什么范围?看看环境的影响怎么样
3.储水罐取水点的直管长度是不是符合要求?什么阀门,是不是被污染了
系统整体没问题的话就是取水点的个体问题了,估计还是管道和阀门的问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-6 12:09:17 | 显示全部楼层
不是童话 发表于 2018-3-6 11:18
没有在排放口,每次取样也是用酒精擦拭了的,但就是储水罐的点不合格。其他的都没问题。而且是消毒后第四 ...

看看你们的阀门膜片上是不是形成了生物膜,然后再检查下储罐的取样口是不是有死水端。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-3-6 12:18:53 | 显示全部楼层
不会是连接管道距离取样口不符合3d
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-3-6 12:31:57 | 显示全部楼层
是不是没清洗消毒到位呀
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-6 13:27:01 | 显示全部楼层
PQ第几阶段了?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-6 13:49:43 | 显示全部楼层
wdq0208 发表于 2018-3-6 11:57
从几个方面看吧
1.其它水点的微生物结果大概什么范围?可以看是系统微生物整体偏高还是只有储水罐高
2.储 ...

其他的基本为个位数,和储罐在同一个房间的总出  总回微生物数量也是个位数。所以感觉很奇怪。

点评

超标前的微生物是突然从各位增加到超标了,还是缓慢增加的? 什么消毒方式啊 估计是支管和阀门的问题,持续超标的话考虑行成生物膜了,要彻底消毒  详情 回复 发表于 2018-3-6 16:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-6 14:04:18 | 显示全部楼层
储罐取样口位置的清洗、消毒不彻底。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-3-6 14:08:44 | 显示全部楼层
取水点的位置在哪里?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-6 14:22:21 | 显示全部楼层
那应该是取样口污染或者消毒不彻底,多放一段时间在取样看看,把阀门卸下来灭菌在安装上进行管路消毒一次,再次取样看看,希望能帮到你。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-6 16:01:11 | 显示全部楼层
不是童话 发表于 2018-3-6 13:49
其他的基本为个位数,和储罐在同一个房间的总出  总回微生物数量也是个位数。所以感觉很奇怪。

超标前的微生物是突然从各位增加到超标了,还是缓慢增加的?
什么消毒方式啊
估计是支管和阀门的问题,持续超标的话考虑行成生物膜了,要彻底消毒
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-6 16:58:30 | 显示全部楼层
应该是取样点的问题

不过建议换一个人取样试试?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-6 17:16:17 | 显示全部楼层
zqtcqy 发表于 2018-3-6 14:22
那应该是取样口污染或者消毒不彻底,多放一段时间在取样看看,把阀门卸下来灭菌在安装上进行管路消毒一次, ...

谢谢!后面分析原因的时候会考虑的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-7 08:52:52 | 显示全部楼层
我这边储罐的取水点也超了,同样也是清洁消毒后在取样,现在正好学习下,谢谢各位
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-18 00:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表