请问今年我们车间需要更换B,C级全部高效,需要做变更申请中的风险评估,求大神指教如何进行???
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-15 11:15:49 | 显示全部楼层
首先评估你更换后会影响的项目,如高效密闭性、换气次数(即使是相同的型号,相同厂家,对风量有影响的)、洁净区的环境(更换高效过程中肯定关闭了空调,有人员进出)、压差(原因同换气次数)、A级的风速(同换气次数)等,你可以把这些东西考虑进去应该就可以出来了;我们公司是把再验证周期尽量跟更换高效的周期连接在一起,换完高效,整个空调净化系统做一次再验证。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-3-15 08:19:47 | 显示全部楼层
定期要做的事情,为什么还需要评估。高效最初安装的时候评估了吗。如果需要个依据建议从高效型号、材质和安装后的检漏、洁净区环境检测来评估吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-15 09:20:40 | 显示全部楼层
个人意见,如果是到期维护,而且更换的是同品牌同型号规格的,则不需要申请变更,但更换后需要进行安装,运行确认。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-15 11:24:13 | 显示全部楼层
你的目的不明确,你要评估是否更换呢,还是更换中的风险呢?还是更换后的风险呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-16 06:54:18 | 显示全部楼层
zj3801033 发表于 2018-3-15 11:15
首先评估你更换后会影响的项目,如高效密闭性、换气次数(即使是相同的型号,相同厂家,对风量有影响的)、 ...

谢谢指导
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-16 06:55:56 | 显示全部楼层
歪打正着 发表于 2018-3-15 11:24
你的目的不明确,你要评估是否更换呢,还是更换中的风险呢?还是更换后的风险呢?

是更换中及更换后的风险
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-16 06:57:13 | 显示全部楼层
zj3801033 发表于 2018-3-15 11:15
首先评估你更换后会影响的项目,如高效密闭性、换气次数(即使是相同的型号,相同厂家,对风量有影响的)、 ...

谢谢指导,更换后会进行再验证的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 16:20

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表