蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2689|回复: 7
收起左侧

[验证管理] 常温库确认是否需要遵守新国标

[复制链接]
药徒
发表于 2018-7-12 09:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
新国标GB/T34399-2017《医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范》于2018.5.1日生效,对于温控仓库的确认有了更明确的要求;新国标第1条适用范围中,明确提出是对医药产品冷链物流涉及的温控仓库,那么对于常温库和阴凉库来说,是不是不在这个范围内呢?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-7-12 10:22:22 | 显示全部楼层
阴凉库应该是需要确认的,常温库可以以日常记录和年度数据汇总分析的形式进行确认。
现在一般的数显温湿度计都能记录24小时中最高点与最低点,仓管员除了上班时一天上下午各记录一次外,还需要将前一天的最高点与最低点记录下来,将数据输入电脑则到年底可以形成温湿度折线图了,客户也是想了解下你的常温库一整年的温湿度水平。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-7-12 10:41:34 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-12 10:44:24 | 显示全部楼层
冷链一般为2~8℃或更低温的储存及运输的药品,阴凉与常温库也属于控温库,在进行验证与日常管理时可以参考,但是可以适度放宽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-12 10:53:04 | 显示全部楼层
同问 固体制剂常温库和阴凉库是否适用?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-7-12 10:54:29 | 显示全部楼层
GBT非强制标准,只是指南,你应该按照法定的标准来,例如ChP
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-7-12 12:54:10 | 显示全部楼层
参照借鉴执行即可
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-7-12 12:54:12 | 显示全部楼层
参照借鉴执行即可
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-3-23 20:38:59 | 显示全部楼层
GB/T34399-2017为推荐性标准,非强制性标准,各企业可参考执行,该标准写得很清楚,适用于医药产品储存运输过程中涉及的温控仓库、温控车辆、冷藏箱、保温箱及温度监测系统的性能确认等活动。而常温库和阴凉库对温度有要求,应该属于温控仓库。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-27 09:15

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表