各蒲友好:菌检的微生物检测室与阳性室的门都是往外开的,对吗?但是设计图纸上两个房间的门都是往里推的,不知是设计错了还是施工错了?还望各蒲友点播
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-17 16:06:16 | 显示全部楼层
微检室朝内开启,阳性对照室朝外开启。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-17 16:18:11 | 显示全部楼层
我知道的是,洁净室的开门方向向压力大的方向开门,防止顺压力,导致关门不严。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-4-17 16:33:42 | 显示全部楼层
朝更洁净的方向开启。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-17 16:45:30 | 显示全部楼层
原则是低压向高压开。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-17 18:50:17 | 显示全部楼层
微生物检测室室是正压 向外开   阳性菌室是负压 向内开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-18 08:32:16 | 显示全部楼层
开向高洁净区,逆风向。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-18 08:44:34 | 显示全部楼层
请大家再帮我看下新车间的图,走廊是25Pa,各功能间低于是15或20Pa,各功能间的门开启方向对吗?
新车间.jpg

点评

走廊对各功能间是正压,你这个设计时间长了你门会关不严实  详情 回复 发表于 2019-4-18 09:44
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-18 09:11:23 | 显示全部楼层
个人感觉没毛病啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-18 09:44:19 | 显示全部楼层
juliahe 发表于 2019-4-18 08:44
请大家再帮我看下新车间的图,走廊是25Pa,各功能间低于是15或20Pa,各功能间的门开启方向对吗?

走廊对各功能间是正压,你这个设计时间长了你门会关不严实
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-18 10:27:32 | 显示全部楼层
谢谢各蒲友的回复,我还想问下,微生物门的方向应该反了,这门的方向是否一定要开对,到时检查会不会提出?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-19 09:04:55 | 显示全部楼层
juliahe 发表于 2019-4-18 10:27
谢谢各蒲友的回复,我还想问下,微生物门的方向应该反了,这门的方向是否一定要开对,到时检查会不会提出?

稍微有经验的检查员就能看出问题,必须更换过来。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-19 09:06:58 | 显示全部楼层
juliahe 发表于 2019-4-18 08:44
请大家再帮我看下新车间的图,走廊是25Pa,各功能间低于是15或20Pa,各功能间的门开启方向对吗?

走廊压差25PA是不是有点小?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-4-19 09:19:04 | 显示全部楼层
厂房设计要求是,低压差往高压差是推门,防止门关不严
你的阳性室是要防扩散的,所以是相对负压,遵循这点可知进去是应该拉门
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-19 09:34:50 | 显示全部楼层
13011507898 发表于 2019-4-19 09:04
稍微有经验的检查员就能看出问题,必须更换过来。

关键设计的图纸先错了,施工又错了下,我外行大概了解压差总感觉有问题,谢谢指导。那图纸是不是还得联系设计院更改下?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-19 09:38:16 | 显示全部楼层
给力宏 发表于 2019-4-19 09:19
厂房设计要求是,低压差往高压差是推门,防止门关不严
你的阳性室是要防扩散的,所以是相对负压,遵循这点 ...

阳性与微生物的我懂了,那上图走廊25Pa,各功能间15Pa,门是推的还对吗?是否要换过来?

点评

生产车间如果不是有释放污染源的话,建议是压差大于走廊,这样才起到保护作用吧  详情 回复 发表于 2019-4-19 12:05
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-19 09:52:12 | 显示全部楼层
YY0033-2000   5.2.2.4
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-4-19 12:05:07 | 显示全部楼层
juliahe 发表于 2019-4-19 09:38
阳性与微生物的我懂了,那上图走廊25Pa,各功能间15Pa,门是推的还对吗?是否要换过来?

生产车间如果不是有释放污染源的话,建议是压差大于走廊,这样才起到保护作用吧

点评

我也觉得走廊比操作间压力大不对,开门时空气流向应该是从污染低的地方向高的地方流动,这个设计除非是层主说的这种情况,要不就是错了。  详情 回复 发表于 2019-4-19 13:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-19 13:29:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 jidaifei 于 2019-4-19 13:31 编辑
给力宏 发表于 2019-4-19 12:05
生产车间如果不是有释放污染源的话,建议是压差大于走廊,这样才起到保护作用吧

我也觉得走廊比操作间压力不大对,开门时空气流向应该是从污染低的地方向高的地方流动,这个设计除非是层主说的这种情况,要不就是错了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-23 13:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表