洁净区安装完成,由于生产需要,要增加设备,并且从传递窗是进不去的这个大神们是怎么评估的,要走什么程序?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-19 11:20:45 | 显示全部楼层
取决于该设备的功能重要程度和工艺要求。
1)对生产工艺的影响和变化;是否有工序的增减?如有,已验证的工艺是否需要重新验证?
2)增加:设备本身的确认、设备上仪表的校验工作、设备本身的操作、清洁、维护SOP的制定;人员的操作、清洁、维护培训;
3)该设备在房间内有没有额外的进风、排风?是否影响房间内的风量平衡?是否产尘?对房间环境的影响?
4)该设备是否有需要与其他设备的连接?是否影响其他设备的数据、功能?是否需要接入车间的数据采集系统?
5)房间内增加的该设备是否影响其他设备的操作?其他设备是否需要移动位置?
6)设备进入车间、房间的通路,是否需要拆除?如拆除,拆除和重建的过程影响到哪些功能?
。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-19 11:24:30 | 显示全部楼层
启动变更,为什么增加设备增加在哪里说清楚就好了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-4-19 12:07:21 | 显示全部楼层
大型设备还是一般能从缓冲间进的设备?大型设备的话还是走变更吧,你要洁净区停空调,拆除部分墙体之类的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-19 13:12:46 | 显示全部楼层
jiangbj 发表于 2019-4-19 11:20
取决于该设备的功能重要程度和工艺要求。
1)对生产工艺的影响和变化;是否有工序的增减?如有,已验证的 ...

你说的很对,补充下,要走变更,备案,现场检查
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-19 17:39:42 | 显示全部楼层
启动变更这一工具,进行风评,然后变更审核批准开始实施,传不进去就拆墙,相应的停产啊什么的都预先做好企划方案,实施完了对过程再确认评估是否还有其他风险,如洁净区漏风啊、微生物等环境问题啊,没有的话启动下一步设备确认和工艺验证、清洁验证工作,最后验证确认做完,关闭变更。不过这个是要进行关键设备变更备案的,在变更批准后具体工作实施前到药监备个案,最后变更关闭后请药监来现场走一走看看提提意见,基本就算完了。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-13 11:52:29 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 22:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表