之前我们公司来了一家规模挺大的供应商审计,提出来一个意见。我们公司的洁净区中前室的洁净级别最高,送风分别往生产操作间和走廊压,但是他们那里说的是洁净走廊的洁净级别最高,送风往前室压,在往操作间压,所以想问一下压差这一块有没有GMP要求之类的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-4 16:14:51 | 显示全部楼层
gogogo1 发表于 2019-6-4 14:51
我们当初的设计图纸应该就是这样的,设计的前室最高,现在就是想知道洁净走廊压力最高是有什么规定或者出 ...

所有设计的目的都是防止污染与交叉污染,一般情况是走廊最高,就跟4楼老师说的便于控制与调节~~~你现在主要操作间的前室/缓冲室,虽然压力最高,个人认为没有太大问题,由其是在你符合设计图纸规定的情况下~~~我找到的规范也只是大体规定,没有死规定,只要能够保证生产过程不会出现污染与交叉无染~~
医药工业洁净厂房设计规范GB50457.png
洁净厂房设计规范GB50073.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-4 14:45:38 | 显示全部楼层
一般情况是洁净走廊压力高,但你最好是查阅最初的设计图纸~~~
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-4 14:51:04 | 显示全部楼层
zlanylz 发表于 2019-6-4 14:45
一般情况是洁净走廊压力高,但你最好是查阅最初的设计图纸~~~

我们当初的设计图纸应该就是这样的,设计的前室最高,现在就是想知道洁净走廊压力最高是有什么规定或者出处吗?

点评

所有设计的目的都是防止污染与交叉污染,一般情况是走廊最高,就跟4楼老师说的便于控制与调节~~~你现在主要操作间的前室/缓冲室,虽然压力最高,个人认为没有太大问题,由其是在你符合设计图纸规定的情况下~~~我找到  详情 回复 发表于 2019-6-4 16:14
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-4 14:55:25 | 显示全部楼层
一般来说,气流方向是由里到外的,还有一种气闸的设置有往两边压的,因为在互锁状态下,气闸往走路的空气也可以认为是洁净无污染的,走廊是个污染隔绝功能,这样的好处是你压差梯度比较好调整,而且控制稳定;如果是有里往外一直高压出来,这样核心区域的静压差很可能会很高,这样不利于调节压差,这种情况下压差梯度出来了,但是不一定置换效果就好,更多的时候是把回风关小保证压差,反而降低了换气次数。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-4 14:58:56 | 显示全部楼层
你可以参考下ISPE的HVAC,第2.6.4项,里面有详细的气闸方案的描述。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-4 16:16:05 | 显示全部楼层
lailiang 发表于 2019-6-4 14:55
一般来说,气流方向是由里到外的,还有一种气闸的设置有往两边压的,因为在互锁状态下,气闸往走路的空气也 ...

您那里操作间和前室还有气闸吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-4 16:16:29 | 显示全部楼层
chixid 发表于 2019-6-4 14:58
你可以参考下ISPE的HVAC,第2.6.4项,里面有详细的气闸方案的描述。

谢谢,我去看一下
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-4 16:17:50 | 显示全部楼层
chixid 发表于 2019-6-4 14:58
你可以参考下ISPE的HVAC,第2.6.4项,里面有详细的气闸方案的描述。

我们这里是没有气闸的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-4 16:29:41 | 显示全部楼层
zlanylz 发表于 2019-6-4 16:14
所有设计的目的都是防止污染与交叉污染,一般情况是走廊最高,就跟4楼老师说的便于控制与调节~~~你现在主 ...

我们这个也是按照这个标准来的,但是这上面也没有说具体应该哪里高哪里底。其实我感觉你说的挺有道理的只要能防止交叉污染就好了,但是如果前室的压差高,他就问如果两个门同时开了怎么办?是不是如果有互锁的就更能解释了!

点评

不是人员净化和物料净化这种跨等级的区域,个人认为加互锁没太大必要~~~ 至于供应商审计嘛,如果好操作,咨询安全的意见糊弄过去拉倒~~~  详情 回复 发表于 2019-6-5 11:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 09:34:25 | 显示全部楼层
大多数都是走廊压差最高,你家前室最高是否和生产的品种有关系?那么操作间与前室,前室与走廊都加互锁为最好,以防止污染和交叉污染。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 09:39:31 | 显示全部楼层
gogogo1 发表于 2019-6-4 16:29
我们这个也是按照这个标准来的,但是这上面也没有说具体应该哪里高哪里底。其实我感觉你说的挺有道理的只 ...

支持楼主的说法,有道理。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-5 09:44:27 | 显示全部楼层
13011507898 发表于 2019-6-5 09:34
大多数都是走廊压差最高,你家前室最高是否和生产的品种有关系?那么操作间与前室,前室与走廊都加互锁为最 ...

恩,现在我们这里理解的是前室最高,然后前室分别往操作间和走廊压,来的这家是走廊最高然后往前室在往操作间压。现在就想找一下有没有具体的设计规范什么的来说明这一点。到底应该哪里高之类的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 11:35:28 | 显示全部楼层
gogogo1 发表于 2019-6-4 16:29
我们这个也是按照这个标准来的,但是这上面也没有说具体应该哪里高哪里底。其实我感觉你说的挺有道理的只 ...

不是人员净化和物料净化这种跨等级的区域,个人认为加互锁没太大必要~~~
至于供应商审计嘛,如果好操作,咨询安全的意见糊弄过去拉倒~~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 13:27:48 | 显示全部楼层
gogogo1 发表于 2019-6-5 09:44
恩,现在我们这里理解的是前室最高,然后前室分别往操作间和走廊压,来的这家是走廊最高然后往前室在往操 ...

没有找到洁净区具体哪部分压差最高的依据,可能是根据设计院的理念、设计思路不同或者当时你家提供信息、品种特殊要求等等,还是和当年的设计师沟通一下看看到底是咋回事,一般没有特殊情况大家都认可的是走廊压差最高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-5 13:32:43 | 显示全部楼层
zlanylz 发表于 2019-6-5 11:35
不是人员净化和物料净化这种跨等级的区域,个人认为加互锁没太大必要~~~
至于供应商审计嘛,如果好操作 ...

他家要是走廊最高可以不加互锁,前室最高不加互锁两面同时开门的话房间压差得多高啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-2 11:44:59 | 显示全部楼层
这个需要看你的产品是什么,如果是粉尘性的,为了防止粉尘污染其它环节,那这个区域就需要设计成负压的,那就是高往操作间,
如果是正压就需要操作间比走廊压差高,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-8 17:10:43 | 显示全部楼层
这个里面有讲到防止交叉污染,如果你有产生粉尘或者其它的操作间就需要设计成负压,  如果是无菌的操作间就需要设计成正压,

洁净区净化基础知识.zip

1.94 MB, 下载次数: 37

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-29 22:36:46 | 显示全部楼层
谢谢,学习中!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-31 08:35:06 来自手机 | 显示全部楼层
查阅GB50333 有对压差的要求,高级别对低级别压差有压差要求,制药行业有所不同
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-6 01:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表